安全计算软件模板模块中,梁侧模板计算没有涉及到板处于梁中间位置的情况,计算时如何处理?电话咨询品茗技术服务中心,得到的答复是没有办法,不能处理,一句话就解决问题了,对这种答复比较失望,有哪位大神能帮助解决。谢谢!问题如附图:

mya
回帖时间:2016-06-07 16:46:38 1楼

软件最新版本V11.0,已经支持此种上翻梁计算...可以直接进行计算
小熊
回帖时间:2014-06-26 14:57:43 2楼

梁侧计算,按梁侧无板模型,对拉螺栓的位置按:0,300,800,1300,1500设置即可
云中飞鹤
回帖时间:2014-06-26 07:53:05 3楼

对于劲钢混凝土梁,可按一般梁来设计梁侧模的,对拉螺栓焊与型钢上------说实话,这种梁的侧模受力要小的多。
扬帆
回帖时间:2014-06-25 11:59:56 4楼

对拉螺杆可以焊在栓钉上,根据栓钉位置计算布置对拉螺杆
Parallel、
回帖时间:2014-06-25 11:21:48 5楼

后续软件升级版本中会增加类似工况。
Parallel、
回帖时间:2014-06-25 11:17:42 6楼

您好,很抱歉给您带来的不便。软件是可以计算此类工况下梁侧支模的。当梁中涉及有板时,一般对应对拉螺栓的设置存在一定的难度,具体做法:图中左侧板下的侧模支模,左下侧高度大致在500mm左右,现场普遍的做法一般采用在底部架设固定支撑,上端采用对拉螺栓设置(对应软件设置第一道支撑距梁底距离为0时,即可显示固定支撑,第二道可设置距梁底400);板上部高度在800左右,可根据需要设置两道对拉螺栓(第三道支撑设置距梁底800,第四道支撑设置距梁底1350),板对梁侧传递荷载可忽略。软件配置示意图不能实现上图模型,图形需自定修改。