战场新星
发帖时间:2014-07-01 11:00:20 楼主

型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规定相矛盾吗?
求解,谢谢!

builder
回帖时间:2014-07-14 07:19:56 1楼

一般转角处均为柱!采用与混凝土整天浇筑,这样稳定性最佳!
考从事
回帖时间:2014-07-06 12:18:32 2楼

转角单支撑怎么没有??
海豚
回帖时间:2014-07-01 15:09:34 3楼

您好:本软件中钢悬挑脚手架(阳角A)因考虑该主梁受力较大单独受力计算很难计算通过,暂时不支持纯悬挑主梁的验算,且有些地区在考虑一定的安全措施的情况下可以采取钢丝绳受力的模型(根据地区要求)。后期我们会增加上拉杆件的类型,确保用户使用便利。

其他类似问题

型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规定相矛盾吗?求解,谢谢!...阅读全文

战场新星 2014-07-01 6106 3

问题1:请问型钢悬挑脚手架(阳角A)计算中的型钢支撑是否参与计算?问题2:型钢悬挑脚手架(阳角B)中的型钢支撑可以选择“否”,而型钢悬挑脚手架(阳角A)中的型钢支撑必须选择“两根钢丝绳拉绳”或“两根支杆”,那如果这样选择了“两根钢丝绳拉绳”,是不是意味着钢丝绳必须参与计算,这不就与“钢丝绳不参与计算的”规定相矛盾吗?求解,谢谢!...阅读全文

战场新星 2014-07-01 3212 1

计算书里显示支座反力的部分会提示红色字体,但是结果显示计算是通过的 这个符合要求吗?能算是计算通过,按照方案实施吗? 能说明下此类红色字体除了显示的字面内容,有什么判定意义吗?...阅读全文

颓废的建造师 2023-02-27 566 1

参数输完之后,显示支撑距主梁外锚固点的水平距离应小于主梁悬挑长度...阅读全文

豆豆547 2022-08-11 1081 2

X和Y向交叉的这四根立杆,是应该归属于X向呢,还是Y向呢,在排列立杆的时候,是不是只需要归属一个方向就行了,要么输入到X向,要么输入到Y向,不能两个方向都输入?...阅读全文

豆豆97 2022-08-09 738 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭