发帖时间:2014-07-01 13:49:37 楼主

工程比较大,一个总配肯定不够,但是软件里面只有一个总配的计算,怎么添加啊

Ivan
回帖时间:2014-07-01 14:10:17 1楼

你好,安全计算软件里面的话确实只能设置一个总配的,解决这个问题有两种方法
1.使用临时用电CAD软件进行计算(软件可能需要重新购买)
2.如果有多个总配,就分开计算,每个总配都使用软件计算一次
  • 2014-07-01 14:14:51回复

    分开计算的话,最后汇总的时候,比如变压器这些电器元件选择的时候,自己人工加起来吗 分开计算的话,最后汇总的时候,比如变压器这些电器元件选择的时候,自己人工加起来吗

其他类似问题

工程比较大,一个总配肯定不够,但是软件里面只有一个总配的计算,怎么添加啊...阅读全文

2014-07-01 3341 1

越来越搞不清了。从变压器出来的一个箱子是总配电箱(一级),这一路可以有一个或者若干个。然后总配电箱分支分配电箱,分配可以有几个。。然后从分配里面引出开关箱?对不对啊...阅读全文

致远su 2013-09-29 3756 1

总配电箱两台,怎么添加...阅读全文

左手倒影 2015-12-10 2361 2

我下载的2016安全计算软件怎么不能添加配电箱...阅读全文

空中飞翔 2018-09-29 978 1

为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求) ■ 施工现场用电要求 ◎ 采用三级配电系统; ◎ 采用TN-S接地保护系统; ◎ 采用二级漏电保护系统; ◎ 实行一机一闸一箱一漏制。 1 配电箱和开关箱的配置使用规范 ■ 配电箱 ◎ 一级总箱 配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电开关,接地接零排。 ◎ 二级配电箱 具备电源总隔离开关.分路隔离开关.断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。 ◎ 三级末端开关移动箱 必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。 ■ 开关箱配置使用规范 ◎ 配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。 ◎ 动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。 ▲ 三级动力箱 ◎ 开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断开点。 ◎ 配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二...阅读全文