随遇而安
发帖时间:2014-07-02 15:07:45 楼主

悬挑架型钢悬挑长度是否有一定限制,在阳台处悬挑长度比较大一点,则按规范计算固定端长度,有时候算出来还不如小一点,比如悬挑长度1910,按1.25倍则为2388,取2088验算,也是要钢丝绳的,效果同固定段1090,差不多,求解?

琪宝贝他爹
回帖时间:2014-07-05 10:30:14 1楼

钢丝绳一般不参加验算,只是保险作用
琪宝贝他爹
回帖时间:2014-07-05 10:29:02 2楼

计算缺少阳台部分验算,不知道其他软件有没有阳台验算
随心所欲
回帖时间:2014-07-03 21:00:03 3楼

按照新的验收规范要求,锚固长度为悬挑长度的1.25倍。无论在什么部位都需要悬挑端部采用钢丝绳卸荷。阳台部分应根据受力要求采用垫板在第一锚固点进行卸荷。
  • 随遇而安2014-07-04 08:00:28回复

    钢丝绳卸荷和上拉下撑是两种做法吧! 钢丝绳卸荷和上拉下撑是两种做法吧!

  • 随心所欲2014-07-04 18:32:12回复

    可以这样理解。钢丝绳卸荷是上拉;下撑是根据实际悬挑部分超长的反支撑,防止悬挑钢梁变形。 可以这样理解。钢丝绳卸荷是上拉;下撑是根据实际悬挑部分超长的反支撑,防止悬挑钢梁变形。

yuan
回帖时间:2014-07-02 15:35:06 4楼

1.25倍是构造的要求,按照构造建立起来的计算模型,您可以通过计算简图知道,锚固端如果越长悬挑处的变形是越大的,这是按计算模型得出的结果,也就是您觉得矛盾的地方。这里面要说明的是构造是计算的基础,所以要先满足构造要求才能在后面的计算中做比较,简单说就是你的悬挑主梁在满足构造的前提下不是锚固长度越长就越安全的。
  • 随遇而安2014-07-04 08:05:15回复

    圣君,是否可以这样理解,必须先满足构造要求,根据构造要求1.25倍先来验算,锚固段长度必须大于等于构造要求长度,但问题是有时候锚固段长度比按构造要求取的长度短,受力情况要好 圣君,是否可以这样理解,必须先满足构造要求,根据构造要求1.25倍先来验算,锚固段长度必须大于等于构造要求长度,但问题是有时候锚固段长度比按构造要求取的长度短,受力情况要好

其他类似问题

悬挑架型钢悬挑长度是否有一定限制,在阳台处悬挑长度比较大一点,则按规范计算固定端长度,有时候算出来还不如小一点,比如悬挑长度1910,按1.25倍则为2388,取2088验算,也是要钢丝绳的,效果同固定段1090,差不多,求解?...阅读全文

随遇而安 2014-07-02 4872 4

型钢悬挑架固定端长度与悬挑端长度比值是1.25,那固定端长度与悬挑段长度是从哪里开始算起?...阅读全文

豆豆198 2016-04-09 11758 1

请问,悬挑是卸料平台 软件里固定端长度如何确定,软件怎么是按支座计算的...阅读全文

夺命猪脚 2015-03-23 6647 2

如图:悬挑阳角B计算,已通过验算;但是悬挑主梁的固定端/悬挑端《1.25。...阅读全文

18578957526 2017-01-06 3328 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭