8888
发帖时间:2014-07-05 22:27:27 楼主

根据图纸要求,在设计塔吊基础的时候我们采用预应力桩做塔吊基础,因为公司要求,预应力管内部钢筋也要进行抗拔设计计算,在软件没有涉及到这个内容。求高手计算,图上已经有信息了。谢谢

西风瘦马
回帖时间:2014-07-10 19:36:03 1楼

没有抗拔力自然无需验算抗拔配筋。将倾覆力矩改大些,再对比一下计算书,就明白了。
西风瘦马
回帖时间:2014-07-08 09:02:50 2楼

选择“矩形板式桩基础”,修改参数如下图。桩只有在出现拔力时方才需验算桩筋的抗拔。抗拔要求除配筋截面积之外,尚要求全桩长配筋,一般多出现在灌注桩中的要求。
  • 88882014-07-08 20:13:42回复

    您的意思是这个图上的配筋完全达不到抗拔的要求吗?我也是选择你选的预制桩,公司里要求要验算图纸上的配筋抗拔,您的意思是全部需要去验算是吗?

其他类似问题

根据图纸要求,在设计塔吊基础的时候我们采用预应力桩做塔吊基础,因为公司要求,预应力管内部钢筋也要进行抗拔设计计算,在软件没有涉及到这个内容。求高手计算,图上已经有信息了。谢谢 ...阅读全文

8888 2014-07-05 5771 2

品茗安全计算软件中塔吊采用4桩基础,塔吊型号为自定义,桩的参数也输入了,只有桩抗压承载力计算,没有抗拔计算? ...阅读全文

海阔天空 2018-09-27 1596 3

监理提出 ...阅读全文

豆豆272 2021-04-21 585 1

这里为什么不能设置成预应力圆桩?另外还想知道,格构钢柱如何锚固在预应力圆桩上面,谢谢!!! ...阅读全文

和煦 2020-03-23 624 3

塔吊基础计算中预应力管桩螺旋箍参数可以修改吗? ...阅读全文

周zhou 2019-07-17 779 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭