高区工作压力为1.05MPa,试验压力为多少?水从低区打入吗?

云中飞鹤
回帖时间:2014-07-16 17:33:55 1楼

呵呵,我没看清你的问题,3楼回答的也不对,我想问的是,设计采用的什么管道,工作压力能达到1.05MPa啊?这么大的压力使用也不方便啊,好像消防工程也没有这么高的压力的,你能把设计图纸的原话告诉一下么?
Ivan
回帖时间:2014-07-16 17:14:47 2楼

具体的可以看《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
(GB50242-2002)4.2.1规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于 0.6MPAa。      
检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPAa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下稳压力1h,压力降不得超过0.05 MPAa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2 h,压力降不得超过0.05 MPAa,同时检查各连接处不得渗漏.” 
给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验.       室内给水管道水压试验操作程序如下:    1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统.    
2. 向管道注水打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关.   
 3.向管道加压按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 
4. 排出管道空气缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头
5.继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力(0.6MPAa)时停止加压. 然后按(GB50242-2002)4.2.1规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力.  
注: 1.可以按上述方法分别对室内冷水系统和热水系统进行压力试验; 也可以用连接软管将冷,热出水口连通,一次完成内冷水系统和热水系统的压力试验.  
2.进户总水阀关闭严密与否是准确完成压力试验的关键,若总水阀不能关闭严密,则应该将室内给水管道与室外给水管网分离,然后进行室内给水管系统压力试验.
3.管道排空是为了保证室内给水管系统压力试验的准确性,一定要认真做好.
云中飞鹤
回帖时间:2014-07-16 17:08:50 3楼

你不看给排水工程施工质量验收规范么?里面有详细要求的

其他类似问题

高区工作压力为1.05MPa,试验压力为多少?水从低区打入吗? ...阅读全文

豆豆107004 2014-07-16 2787 3

室内冷水给水采用铝塑料PPR冷水复合管,请问用哪个给水管道水压试表,用管道水压试验记录(钢管及复合管),还时用管道水压试验记录(塑料管 )。铝塑PPR冷水给水管是复合管还是塑料管 ...阅读全文

美好时光 2020-06-28 768 2

现场给水主管和支管材质不一样,主管是50的衬塑管,支管是25的PPR,做水压试验时是整个连在一起做?还是分开做?要是连在一起做的话,水压记录有哪个材质的表? ...阅读全文

缘枫 2016-04-26 2275 3

系统顶点压力是怎么算的,如果给出工作压力是不是就不用管系统顶点压力了? ...阅读全文

︶ㄣ℃(_缃à盼 2016-04-20 1820 0

江苏新省标的喷淋管水压试验是否可以用消火栓管道的水压试验表格? ...阅读全文

久居我梦... 2015-07-30 2230 1