安全计算

2758

1

豆豆222
发帖时间:2014-07-23 10:54:21 楼主

模板计算时,小梁按三跨连续梁,集中活荷载是否每跨的跨中都要有?另若悬臂端也作用这样一个集中活荷载,按悬臂梁进行计算,支座处的剪力很大,(与小梁布置的密度关系不大),抗剪计算很难满足。

Parallel、
回帖时间:2014-07-23 14:56:49 1楼

按照JGJ162-2008第4.1.2条的规定:当计算模板和直接支承模板的小梁时,均布活荷载可取2.5kN/㎡,再用集中荷载2.5kN进行验算,比较两者所得的弯矩值取其大值。以及条文说明中明确集中力作用于跨中以及作用于悬臂梁为最不利工况。