豆豆222
发帖时间:2014-07-24 09:30:36 楼主

图中是我的认为,不知道对不对,谢谢解答。
问题补充:
是不是用集中活荷载进行验算时,替代了静荷载,后面的剪力计算也有同样的问题,谢谢。

Parallel、
回帖时间:2014-07-25 09:47:14 1楼

对于q2计算的考虑:架子搭好后钢筋啥的都还没有绑扎,混凝土也没浇筑,此时只有成捆的材料堆积在模板上,活荷载按集中力p考虑,恒荷载仅考虑面板及小梁自重;也可参见JGJ162-2008条文说明中计算案例。
博乐
回帖时间:2014-07-25 09:05:28 2楼

在模板验算时,在验算模板和小梁时,考虑均布活荷载2.5KN/M2,再用集中荷载2.5KN进行验算,取大值。
那么先是考虑均布活荷载的弯矩值计算,这方面LZ没有问题
然后是考虑活荷载以集中力的形式进行计算的时候,这个时候可以参照模板支架搭设完成,但是还未浇筑混凝土,活荷载直接以集中力的形式作用到模板上面,所以考虑静载的时候只考虑模板自重。
建议你去看下模板支架规范162-2008的条纹说明中的5.2.1,面板计算的示例
  • 豆豆2222014-07-25 11:44:47回复

    很感谢你的回复;也就是说,浇筑混凝土时,没有这样的集中活荷载存在,或者说,支模时可能会有材料堆放才会出现这样的集中活荷载,浇筑混凝土时支模材料已经清理干净,就没有集中活荷载了;不会同时出现的;谢谢。 很感谢你的回复;也就是说,浇筑混凝土时,没有这样的集中活荷载存在,或者说,支模时可能会有材料堆放才会出现这样的集中活荷载,浇筑混凝土时支模材料已经清理干净,就没有集中活荷载了;不会同时出现的;谢谢。

其他类似问题

图中是我的认为,不知道对不对,谢谢解答。问题补充:是不是用集中活荷载进行验算时,替代了静荷载,后面的剪力计算也有同样的问题,谢谢。...阅读全文

豆豆222 2014-07-24 2857 2

扣件抗滑计算时,纵向水平杆传递给立杆的竖向作用力软件是怎么计取的?图片中支座反力Rx为何还要除以2,恳请各位前辈解答,谢谢!...阅读全文

TANK 2013-10-08 3373 1

一、 防护棚中:1、纵向外侧防护荷载标准值、高空坠落物最大荷载标准值如何取值?二、 井架落地卸料平台中:基础类型如果是地下室顶板时是否选择岩石?三、 脚手架架在楼板上中:层间支架参数中的支座周长是指什么?是不是指底部垫板的周长?四、 柱模板(设置对拉螺栓)中:扣件类型的3形26型等是什么?五、 模板工程中:一般楼盖验算与标准层楼盖验算有什么区别?...阅读全文

司徒 2012-03-06 5350 2

品茗模板(国标)V1.2软件在计算过程中有疑问,有些地方我觉得应该是错误的,比如:梁侧模板计算过程中,对拉螺杆的计算式应该有误,式中的数据来历不明;另外侧模板主梁的抗弯、抗剪及挠度验算均无计算过程,仅仅一个弯矩图、剪力图和挠度图就得出计算结果,没有说服力。同时在梁底模板(扣件式)的计算过程中也有这样的现象。请各位专家告诉我以上有疑问处的计算过程或计算式好吗?...阅读全文

冰雪 2011-05-12 4262 1

七、垂直运输设施中:井架落地卸料平台中我的搭设高度为60米,是否可设置钢丝绳卸何?...阅读全文

司徒 2012-03-06 3388 4