小王
发帖时间:2014-07-25 07:56:37 楼主

模板、钢筋、混凝土、看规范理解不了。求助

Ivan
回帖时间:2014-07-25 08:40:49 1楼

你好,(1)对于材料,设备及工程试验类规范条文,非抽样项目,可以直接写入“/”
(2)对于抽样项目但样本为总体时,写入“全/实际数量”,例如“全/10”“10”指本检验批实际包括样本总量
(3)对于抽样项目且按工程量抽样时,写入“最小/实际抽样数量”例如“5/5”,即按工程量计算最小抽样数量为5,实际抽样数量为5
(4)本次检验批验收不涉及此验收项目时,此栏写入“/”
《统一标准》中的表3.0.9依据正常施工水平确定了检验批的最小抽样数量,但是最小抽样数量往往不是最佳的抽样数量,所以抽样数量必须符合各有关专业验收规范的要求。
镜湖微雨
回帖时间:2014-07-25 08:33:38 2楼

你看的是GB50300还是专业的验收规范?

其他类似问题

模板、钢筋、混凝土、看规范理解不了。求助 ...阅读全文

小王 2014-07-25 27215 2

新国标土方开挖检验批里最小和实际抽样数量怎么填 ...阅读全文

honey 2015-08-06 9987 3

楼梯容量按间、钢筋材料、加工、连接、安装和模板安装、现浇结构检验批容量最大、最小容量这么填 ...阅读全文

小晴 2017-06-07 1882 1

智能建筑,导管预埋,导管是属于材料,是不是属于非抽样项目?如果要抽样,那最小抽样数量怎么算,检验批容量怎么算呢? ...阅读全文

S.s 2014-10-08 4052 1

比如给水及电气工程。。。 ...阅读全文

向日葵 2015-05-11 5745 2