土卜人肖
发帖时间:2014-07-29 11:03:32 楼主

在JGJ130-2011的29页,6.2.1的3条当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上;品茗安全计算中,选项横向水平杆上纵向水平杆的根数定义为不包含两侧杆,两侧水平杆直接连接到立杆上,这个受力构造模型是不是不满足规范要求。

Parallel、
回帖时间:2014-07-30 11:00:32 1楼

脚手架模块中,考虑现场施工时搭设外侧纵向水平杆都是与立杆扣接的;当纵向水平杆在上布置时,软件采用的计算模型与现场结合考虑(外侧纵向水平杆与立杆扣接)其荷载直接传递到立杆,横距内附加纵向水平杆作为集中力作用于横向水平杆,不考虑两侧纵向水平杆传递荷载。
  • 土卜人肖2014-07-30 11:11:00回复

    我相信按照品茗安全计算软件中脚手架构造模型搭设的架子没有问题,可它的构造不符合规范JGJ130-2011中的规定,国家规范是指导我们施工的依据呀。 我相信按照品茗安全计算软件中脚手架构造模型搭设的架子没有问题,可它的构造不符合规范JGJ130-2011中的规定,国家规范是指导我们施工的依据呀。

  • 土卜人肖2014-07-30 11:14:56回复

    除非品茗公司推动规范更新,否则作为新技术应用,不应大面积推广。 除非品茗公司推动规范更新,否则作为新技术应用,不应大面积推广。

豆豆391
回帖时间:2014-07-29 14:55:10 2楼

这个问题我咨询过品茗公司,他们的解释现在来看不太令人信服,个人认为这是构造模型有一定问题,小横杆与大横杆相连时,软件提示连接在立杆上,而且大横杆的受力简图也显示如此,与实际受力情况不符啊,大横杆端节点处应该有集中力。
行之
回帖时间:2014-07-29 13:42:40 3楼

品茗安全计算中,选项横向水平杆上纵向水平杆的根数定义为不包含两侧杆,是因为两侧水平杆已在结构体系中参与验算,此处所验算的为脚手板自重荷载,所以此处仅需确认小横杆上的纵向水平杆数量即可。两侧水平杆的连接方式在JGJ130第6.2.1第3条有明确要求,你所说的直接连接在立杆上是在什么地方体现出来的?
  • 土卜人肖2014-07-29 13:46:58回复

    鼠标指向品茗横向水平杆上纵向水平杆的根数选项时会跳出 鼠标指向品茗横向水平杆上纵向水平杆的根数选项时会跳出

  • 土卜人肖2014-07-29 13:49:41回复

    鼠标指向品茗横向水平杆上纵向水平杆的根数选项时会跳出两侧水平杆直接连接到立杆上 鼠标指向品茗横向水平杆上纵向水平杆的根数选项时会跳出两侧水平杆直接连接到立杆上

  • 行之2014-07-29 13:59:29回复

    估计是提示错误,具体的验算应该不会有问题的吧。详细的看来还要咨询下品茗公司 估计是提示错误,具体的验算应该不会有问题的吧。详细的看来还要咨询下品茗公司

Ivan
回帖时间:2014-07-29 11:24:09 4楼

两侧已经考虑进去了,因为算脚手架自重的时候,0.129是考虑了默认的两侧横杆自重,额外的加的横杆根数另外再加的

其他类似问题

在JGJ130-2011的29页,6.2.1的3条当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上;品茗安全计算中,选项横向水平杆上纵向水平杆的根数定义为不包含两侧杆,两侧水平杆直接连接到立杆上,这个受力构造模型是不是不满足规范要求。...阅读全文

土卜人肖 2014-07-29 4453 4

在JGJ130-2011的29页,6.2.1的3条当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上;品茗安全计算中,选项横向水平杆上纵向水平杆的根数定义为不包含两侧杆,这个受力构造模型是不是不满足规范要求。问题补充:品茗计算上两侧水平杆直接连接到立杆上...阅读全文

土卜人肖 2014-07-29 2754 1

请问各位规范大神!想问脚手架的构造考虑措施规范说有不参与计算吗?例如剪刀撑、钢丝绳卸荷、连墙件长度、抗风涡流等等。...阅读全文

阿华 2020-04-22 712 1

请问各位专家,通道式脚手架构造有哪些要求?麻烦告知一下可以吗?谢谢...阅读全文

在水一方 2018-09-03 1154 2

这个构造要求中各项参数取值依据是什么?...阅读全文

豆豆592 2022-05-12 463 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭