Lane
发帖时间:2014-08-01 16:34:46 楼主

如附图,红色圈圈钢丝绳位置,这个地方在力的作用下会产生往下的位移,同时钢丝对工字钢也有一个力的作用。这个地假设成铰支座是否合理?

云中飞鹤
回帖时间:2014-08-02 18:07:03 1楼

多排悬挑架主梁计算,钢丝绳一样不宜才与计算
  • Lane2014-08-04 08:09:51回复

    2011新规范规定,钢丝绳和钢拉杆不参与悬挑梁计算。 计算时不需设置钢丝绳;如特殊情况参与计算时选择设置钢丝经。 2011新规范规定,钢丝绳和钢拉杆不参与悬挑梁计算。 计算时不需设置钢丝绳;如特殊情况参与计算时选择设置钢丝经。

小熊
回帖时间:2014-08-02 13:52:56 2楼

如果钢丝绳按受力计算,软件会把这个点按受力点考虑。
  • Lane2014-08-04 08:05:27回复

    我的意思是,钢丝绳按受力计算的前提下,这个点假设为铰支座是否合理。因为上周一个多排架高支模施工方案,专家论证意见一致认为这个地方的计算模式有误,建议重新复核。 我的意思是,钢丝绳按受力计算的前提下,这个点假设为铰支座是否合理。因为上周一个多排架高支模施工方案,专家论证意见一致认为这个地方的计算模式有误,建议重新复核。

其他类似问题

如附图,红色圈圈钢丝绳位置,这个地方在力的作用下会产生往下的位移,同时钢丝对工字钢也有一个力的作用。这个地假设成铰支座是否合理?...阅读全文

Lane 2014-08-01 3673 2

多排悬挑主梁验算,主梁采用平铺楼板方式,支撑有上拉钢丝绳无下撑杆件,那么上拉钢丝绳参与受力计算吗?如果不参加计算老是算不过怎么办?...阅读全文

316站飞 2020-08-04 996 2

2020-07-01 1047 2

多排悬挑架主梁验算,各排立杆传至梁上的标准荷载值如何确定?(设计值、标准值)...阅读全文

豆豆164 2022-07-25 532 1

多排悬挑架主梁验算时,立杆的纵距可以调整吗,怎么调?...阅读全文

豆豆182 2022-03-18 612 1