方向
发帖时间:2014-08-06 20:41:29 楼主

悬挑脚手架安全计算中,上拉下撑的钢丝绳和下撑工字钢在主梁验算时是否参加受力计算?

云中飞鹤
回帖时间:2014-08-07 08:22:42 1楼

下撑可以参与计算,上拉钢丝绳和拉杆不应参与计算
  • 方向2014-08-12 10:07:39回复

    但是品茗中好像不好计算的 但是品茗中好像不好计算的

  • 云中飞鹤2014-08-12 10:16:02回复

    怎么不好计算,上拉和下撑是允许你自行选择的,但规范不允许上拉参与计算 怎么不好计算,上拉和下撑是允许你自行选择的,但规范不允许上拉参与计算

镜湖微雨
回帖时间:2014-08-07 07:33:36 2楼

悬挑长度要不是很长的话,可以不设置下撑杆。不参加计算更保险一点

其他类似问题

悬挑脚手架主梁布置在悬挑板上的计算方法或计算模块应该怎么选择?...阅读全文

豆豆650 2020-12-31 932 1

悬挑脚手架安全计算中,上拉下撑的钢丝绳和下撑工字钢在主梁验算时是否参加受力计算?...阅读全文

方向 2014-08-06 2797 2

脚手架搁置主梁验算中,支撑方式中支撑距离?...阅读全文

中国建筑 2011-09-03 3857 1

楼板采用预制叠合板,上面放工字钢做悬挑脚手架,这个怎么计算安全?...阅读全文

和煦 2020-04-11 974 2

我要按计算书时候:系统提示说:支撑点距主梁外锚固点水平距离,下一个点大于上一个点。怎么处理呢???...阅读全文

相信你 2011-11-04 4247 1