你的裂缝是多了点,没有规定剪力墙不能过早拆模吧?(这一条暂没有找到依据,谁找到了的分享一下)。
有几个前提条件楼主没有说明:
1、剪力墙混凝土等级?
2、混凝土浇筑后几天的气温情况。
个人意见:墙体受施工和环境湿度等因素的影响较大,容易出现竖向收缩裂缝,混凝土的等级越高,开裂机率越大。你的养护是肯定不到位的,浇筑完五天才开始养护。在模板不能拆除或不方便拆除时,应往模板上淋水,比不湿水要好。
本工程的剪力墙长度及高度以及开裂的位置,在构造配筋上应该不会出现很大的问题,我个人分析是混凝土应力及养护不到位引起的。
个人愚见,高人请指导。