怕水的鱼
发帖时间:2014-09-10 22:03:54 楼主

请问GB50300-2013混凝土施工检验批中的检验批容量单位计取是什么?我看有的人写的按平方米做单位

豆豆138
回帖时间:2014-09-19 15:07:50 1楼

混凝土按立方,模板按平方,钢筋加工按件数不是吨数(例如箍筋、弯起筋、平直筋等等的个数相加之和)、钢筋安装是按构件个数,也就是说所验收部位的这个构件数量(例如梁、柱、墙等构件数量相加之和)。钢筋的都是抽查10%不小于3件
细嚼茶叶
回帖时间:2014-09-12 16:28:36 2楼

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002,2010版)
第7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1 每拌制 100 盘且不超过 100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;
3 当一次连续浇筑超过 1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一次;
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。
云中飞鹤
回帖时间:2014-09-11 07:55:15 3楼

GB50300-2013混凝土施工检验批中的检验批容量单位应按你检验时抽取样本的单位一致,比如,混凝土检验皮是立方,模板是平方,钢筋是吨或kg,接头是个,等等

其他类似问题

请问GB50300-2013混凝土施工检验批中的检验批容量单位计取是什么?我看有的人写的按平方米做单位 ...阅读全文

怕水的鱼 2014-09-10 6723 3

建筑工程最新检验批划分方法,GB50300-2013新规定 土建部分检验批划分方法: 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、 ...阅读全文

思绪飘了好远 2017-05-17 2579 0

GB50300-2013装修分项表格中的检验批容量应该如何填写 ...阅读全文

灰太狼 2014-10-09 1953 0

GB50300-2013%25u65B0%25u7684%25u5206%25u9879%25u8868%25u683C%25u4E2D%25u68C0%25u9A8C%25u6279%25u5BB9%25u91CF%25u4E00%25u680F%25u5E94%25u5982%25u4F55%25u586B%25u5199 ...阅读全文

灰太狼 2014-10-09 2023 0

谁有最新版GB50300-2013,我们这里面的好像是旧版本哦 ...阅读全文

芳芳 2017-10-23 1803 4

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭