怕水的鱼
发帖时间:2014-09-10 22:03:54 楼主

请问GB50300-2013混凝土施工检验批中的检验批容量单位计取是什么?我看有的人写的按平方米做单位

豆豆138
回帖时间:2014-09-19 15:07:50 1楼

混凝土按立方,模板按平方,钢筋加工按件数不是吨数(例如箍筋、弯起筋、平直筋等等的个数相加之和)、钢筋安装是按构件个数,也就是说所验收部位的这个构件数量(例如梁、柱、墙等构件数量相加之和)。钢筋的都是抽查10%不小于3件
细嚼茶叶
回帖时间:2014-09-12 16:28:36 2楼

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002,2010版)
第7.4.1 结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。 用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:
1 每拌制 100 盘且不超过 100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;
2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;
3 当一次连续浇筑超过 1000m3时,同一配合比的混凝土每 200m3取样不得少于一次;
4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
检验方法:检查施工记录及试件强度试验报告。
云中飞鹤
回帖时间:2014-09-11 07:55:15 3楼

GB50300-2013混凝土施工检验批中的检验批容量单位应按你检验时抽取样本的单位一致,比如,混凝土检验皮是立方,模板是平方,钢筋是吨或kg,接头是个,等等

其他类似问题

请问GB50300-2013混凝土施工检验批中的检验批容量单位计取是什么?我看有的人写的按平方米做单位...阅读全文

怕水的鱼 2014-09-10 6849 3

建筑工程最新检验批划分方法,GB50300-2013新规定 土建部分检验批划分方法: 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 1.地基与基础:(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。(2 )《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下:1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。2 .主体结构:(1)...阅读全文

思绪飘了好远 2017-05-17 2695 0

GB50300-2013装修分项表格中的检验批容量应该如何填写...阅读全文

灰太狼 2014-10-09 2002 0

GB50300-2013%25u65B0%25u7684%25u5206%25u9879%25u8868%25u683C%25u4E2D%25u68C0%25u9A8C%25u6279%25u5BB9%25u91CF%25u4E00%25u680F%25u5E94%25u5982%25u4F55%25u586B%25u5199...阅读全文

灰太狼 2014-10-09 2075 0

谁有最新版GB50300-2013,我们这里面的好像是旧版本哦...阅读全文

芳芳 2017-10-23 1899 4