Aai izz well
发帖时间:2014-09-18 20:34:49 楼主

混凝土灌注桩检验批质量验收记录中主控项目要求桩体质量检验及混凝土强度,这些都是要一定时间做的,比如混泥土强度要28天试压,那么混凝土浇筑检验批怎么报验?不可能等28天才报验吧,如果不等28天,那么在主控项目验收时如何确定这两项 问题补充: 主体结构及其他混凝土工程同样有此疑虑,感谢各位大师释惑

钻石永恒
回帖时间:2014-09-19 12:54:04 1楼

补报的28天强度报告监理工程师会开具认可通知的。
钻石永恒
回帖时间:2014-09-19 12:52:51 2楼

混凝土施工资料报验是指施工过程的资料,有关强度方面的需在28天补报,如底模拆除是通过用同条件试块压出来的强度来判断是否具备拆模条件,在墙体砌筑中砂浆的强度也是需要在28天后补报的。如果你不理解的话请你仔细阅读一下混凝土规范里边的规定结合资料软件的提示再学习一下。
月色皎洁
回帖时间:2014-09-19 09:38:36 3楼

资料申报时在浇筑成型当天上报,但是主控项目、验收结论跟时间不要填写,等28天强度报告出来之后再填写主控项目及验收结论,包括时间。监理报审表可填写当天时间,不需要填写28天以后的时间。

其他类似问题

混凝土灌注桩检验批质量验收记录中主控项目要求桩体质量检验及混凝土强度,这些都是要一定时间做的,比如混泥土强度要28天试压,那么混凝土浇筑检验批怎么报验?不可能等28天才报验吧,如果不等28天,那么在主控项目验收时如何确定这两项 问题补充: 主体结构及其他混凝土工程同样有此疑虑,感谢各位大师释惑 ...阅读全文

Aai izz well 2014-09-18 3349 3

新国标表格要求填写最小实际抽样数量,但在混凝土灌注桩工程钢筋笼检验批中如果是一个孔桩要做一张检验批质量验收表,因此不是成批量的,那么在一般项目的箍筋间距中要求抽查一个检验批中的20%,一个孔桩无法抽20%,这时的箍筋间距怎么做写原始记录? 是不是要把它换为沿桩长方向所有箍筋道数抽20%? ...阅读全文

Aai izz well 2014-09-16 3213 2

混凝土灌注桩检验批怎么划分?还有最小抽样是多少? ...阅读全文

黑哥 2018-01-16 2197 1

建筑工程地基施工质量验收标准2002年版本中有混凝土灌注桩,但是2018版里已经没有了。混凝土灌注桩一般是一根一个批次,干作业成孔灌注桩我看示例写的检验批是20根,那正常施工时检验批应该写几根? ...阅读全文

就是阿朱啊 2020-03-26 1260 1

如果图,划线部分什么情况下才需填,对这三项不太理解! ...阅读全文

默然- 2017-12-10 1799 1