线荷载超过15KN的梁需要论证,安全软件内只考虑楼板验算,专家提出梁荷载对楼盖影响无计算,请问各位高手该如何计算?

海豚
回帖时间:2014-10-13 16:05:24 1楼

您好,您指的是不是对于立杆支撑所在楼层楼板承载能力的验算,该计算安全软件中有专门的楼盖验算模块可以解决

其他类似问题

线荷载超过15KN的梁需要论证,安全软件内只考虑楼板验算,专家提出梁荷载对楼盖影响无计算,请问各位高手该如何计算?...阅读全文

老张 2014-10-09 2795 1

施工层下设支架层数都设置到5层了,结果还是 Mu1'<m1'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑Mu2'<m2'! 不符合要求,保留本层支架或增加二次支撑 这是什么情况啊,没法做了啊。现实怎么可能隔5层拆模的,,是不是软件有问题?有没有哪位大神做过的,教一下我啊,,万分感谢...阅读全文

韬光养晦 2015-07-29 3588 2

进行模板支架对砼楼盖影响分析计算时,荷载参数里面的“当前施工层每根立杆传递荷载”怎么取值?...阅读全文

一阵风 2015-08-05 4220 5

我是湖南人,在“模板支架对楼盖影响分析”的计算中,我遇到了以下问题要请各位专家帮我解决一下:1、按以下程序打开品苟安全计算软件:“CSC2010-HN→模板工程→模板支架对楼盖影响分析→楼盖板单元结构参数→砼强度实测值”,程序中的“砼强度实测值”是一个自动选项,但我觉得该选项值不对,就以“品茗软件大厦”为例吧,当前施工层数为第4层,施工层下支架层数为2层,楼盖砼强度等级为C30,当选第3层楼盖的砼龄期为28天时,自动选择值为14.3MPa,而根据我们实际检测,其砼强度已基本接近了30MPa,两者相差甚远,即使你想输入实际值时却又输不进去,请问是怎么回事?2、在“模板支架对楼盖影响分析”计算中还遇到了一个更奇怪的问题,就是当首次计算发现施工层下的支架层数不够时,采取增加支架层数,但不管你增加多少层支架,计算结果仍不能满足要求,这与实际也是不相符的,在实际操作中,我们在施工层下保留3~4层支架是完全能满足安全要求的。3、该软件中,楼盖板中的钢筋布置只有底层钢筋和面层支座处负筋的设置,而没有双层双向通长钢筋的设置情况,没办法对双层双向通长钢筋设置的楼盖进行计算。在实际中我们接触最多的是双层双向通长钢筋设置的楼盖。...阅读全文

冰雪 2010-07-15 5061 3

模板支架对楼盖的影响计算中关于荷载取值问题。当前施工层每根立杆传递荷载是否已包括下面的几项荷载?...阅读全文