Ivan
发帖时间:2014-10-13 13:48:55 楼主











雨落口由于甲方未定,所以未留。现场主要是梁板处及铁丝铁钉处渗水,求教梁板处渗水是怎么回事?对顶棚刮腻子有影响吗?

自性不迷
回帖时间:2014-10-14 21:23:30 1楼

雨水口如果施工图没有,可以找设计院处理,增设雨水口。
板面漏水最简单的处理办法:使用工业用硅酸钠水溶液加6-8倍水稀释,用此稀释液9比水泥1,搅拌水泥浆再板面涂刷,要涂刷到位不得有丝毫的遗漏。切记少拌勤拌,略有凝固(粘稠)就要丢弃不可使用。然后用硅酸钠水溶液搅拌水泥砂浆,细砂2.5:水泥1搅拌,抹灰厚度不要超过10mm。这也要边搅拌边施工,砂浆约在20-30分开始凝固。要在这之前完成抹灰作业。三四小时后,用15-20倍水稀释硅酸钠水溶液。用该稀释液搅拌砂浆(3:1或3.5:1)进行抹灰,厚度要在20mm左右。这样就可以完全的杜绝渗漏的问题。
自性不迷
回帖时间:2014-10-14 21:23:01 2楼

回帖时间:2014-10-13 19:56:01 3楼

1、雨水口的位置难道施工图中没有,要建设单位来确定?
2、顶棚刮腻子必须在屋面防水完成后进行。
3、屋面混凝土的渗水实际情况是比较多的,现在主要要考虑渗水的修补,1)结构修补、2)建筑防水施工的质量控制。

其他类似问题

雨落口由于甲方未定,所以未留。现场主要是梁板处及铁丝铁钉处渗水,求教梁板处渗水是怎么回事?对顶棚刮腻子有影响吗? ...阅读全文

Ivan 2014-10-13 1452 3

据住房和城乡建设部官网5月4日事故快报显示,甘肃省庆阳市合水县六乡镇截污控源工程-何家畔镇何家畔村(管网部分)工程项目地发生坍塌事故,死亡4人。 该项目建设单位为庆阳市生态环境局合水分局。施工总承包单位为庆阳嘉通建设有限公司。施工专业分包单位待查。监理单位为庆阳恒宇工程项目管理有限责任公司。 此前的几天,坍 ...阅读全文

施工小茗02 2019-05-08 932 1

门窗铝合金取样数量和取样长度是多少?代表数量又是多少 ...阅读全文

丁颖 2017-06-01 10903 3

楼层平面放线记录是什么时候做的,复核记录又是什么时候做的? ...阅读全文

豆豆142 2015-09-07 6686 3

用CAD画模板节点图太烦了不知道有没有专门画节点图的软件。 ...阅读全文

竹风吟月 2015-07-02 3073 2