临时用电计算
4300
2
截图2中分配电箱中的各电机是否要按图中编号(1、2、3、4、5),软件里每添加一个施工机具它后面这个位置都是1 ,我那是人为调整编号的,对吗?
截图3中怎么计算出来的4#楼厂房分配电箱用线4平方都能满足,是不是那里出了什么问题、搞错了啊?那么多施工机具,才配这么小的电线。熔断器是否要设置,总箱分箱开关箱是不是都要设置漏电保护器?
问题一:详见附图1,从中可看出差异。组号不变,表示从干线中剥皮接入,经济但不合规范。
问题二:原因不明,可将“工程文件”发上来
问题三:熔断器是否需要设置,主要看隔离开关类型以及断路器是否设置以及漏保是否具有断路器功能。漏电保护器规范要求总配电箱和开关电箱需要设置,但有些地方要求分配电箱也要设置。
其他类似问题
如果在现场有多个总箱,直接在变压器内接出,应如何增加总箱数量?...阅读全文
豆豆140 2024-11-07 85 0
二级电箱里面共4台用电设备,每台设备配线都是10平方,但是二级箱进线才4平方,是否合理...阅读全文
豆豆300 2024-09-13 384 0
临时用电计算问题问题如下:1、在临时用电计算中想自己增加导线的种类规格,但是手动添加后却在系统导线选择界面中找不到。操作如下:选择“电器元件”→“导线”→“添加”,自行添加了两种导线类型如下图红框处,为什么在计算界面的“各个配线箱明细汇总”表中,如下图中“导线”选择列中无法找到上面添加的导线?该界面也不支持手动输入这种最简单的方式。2、“开关”、“熔断器/断路器”、“漏电保护器”的电器开关选择与导线一样的问题,能不能自行增加种类选择或直接在该界面手动修改型号,并使修改选择后的“各个总配箱明细汇总”对应反馈到“配电系统图”上?配电系统图如下:...阅读全文
豆豆21 2023-08-02 499 1
品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置?干线总长度在软件中怎么体现?例如,现场1条干线上有2个分配电箱(1号、2号),最远的2号分配电箱距离总箱500m,1号分配电箱距离总箱200m,分配电箱均设置在干线附近,请问1号、2号分配电箱在软件中“分配箱干线长度”分别填多少?...阅读全文
豆豆975 2022-11-01 944 1
品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置,第六期视频中说的是"总箱到开关箱的距离",是否是指总配电箱(一级柜)至开关箱(三级柜)的距离?...阅读全文
豆豆975 2022-10-31 1526 1