临时用电计算
4137
2
截图2中分配电箱中的各电机是否要按图中编号(1、2、3、4、5),软件里每添加一个施工机具它后面这个位置都是1 ,我那是人为调整编号的,对吗?
截图3中怎么计算出来的4#楼厂房分配电箱用线4平方都能满足,是不是那里出了什么问题、搞错了啊?那么多施工机具,才配这么小的电线。熔断器是否要设置,总箱分箱开关箱是不是都要设置漏电保护器?
问题一:详见附图1,从中可看出差异。组号不变,表示从干线中剥皮接入,经济但不合规范。
问题二:原因不明,可将“工程文件”发上来
问题三:熔断器是否需要设置,主要看隔离开关类型以及断路器是否设置以及漏保是否具有断路器功能。漏电保护器规范要求总配电箱和开关电箱需要设置,但有些地方要求分配电箱也要设置。
其他类似问题
品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置?干线总长度在软件中怎么体现?例如,现场1条干线上有2个分配电箱(1号、2号),最远的2号分配电箱距离总箱500m,1号分配电箱距离总箱200m,分配电箱均设置在干线附近,请问1号、2号分配电箱在软件中“分配箱干线长度”分别填多少? ...阅读全文
豆豆975 2022-11-01 696 1
品茗临时用电计算时,下图"分配箱干线长度"怎么设置,第六期视频中说的是"总箱到开关箱的距离",是否是指总配电箱(一级柜)至开关箱(三级柜)的距离? ...阅读全文
豆豆975 2022-10-31 1157 1
临时用电计算书? ...阅读全文
豆豆710 2022-08-12 352 2
为什么临时用电计算结果中支干线比主干线大,并且主干线出现4平方的电缆。 ...阅读全文
月白 2022-03-31 543 3
老师,请教下,计算临时用电时,弹出“ 以下电器的计算电流或导线截面超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 619.60A”。菜单电器元件那里,有超650.2 ...阅读全文
豆豆591 2021-10-10 888 1