豆豆351
发帖时间:2014-10-23 21:06:41 楼主

1、在计算中,我先按照不设置钢丝绳,进行计算,能通过的。然后在构造配置钢丝绳进行卸荷。

这样可以吧?

2、如果在计算软件中,我设置了“钢丝绳卸荷这一项,那么,我想问一下,这个钢丝绳究竟是怎么参与受力计算的?毕竟不是每层都设置钢丝绳啊!能否详细解答一下,谢谢。

云中飞鹤
回帖时间:2014-10-24 07:41:26 1楼

这个是受力模型不同,钢丝绳不参与计算,采用的是纯悬挑结构计算,参与计算采用的是钢丝绳吊点作为支点的简支梁结构计算,品茗软件还加了个调整系数…………但严格意义上讲钢丝绳卸荷的理论前提是存在很大误区的,也正因为这个原因,规范才把这一项取消了,要求不再参与计算,有些人偏要说规范用的是宜,不是强制,但他忘了规范用宜是有原因的:具体可以看一下条文解释中关于悬挑架型钢梁计算模型的前提条件,就是挠度计算按1/250的前提是加斜拉钢丝绳(注意不是卸荷钢丝绳),还有一种情况就是可以不加钢丝绳,挠度按钢结构规范采用1/400来计算,这才是宜字的真正含义

其他类似问题

1、在计算中,我先按照不设置钢丝绳,进行计算,能通过的。然后在构造配置钢丝绳进行卸荷。这样可以吧?2、如果在计算软件中,我设置了“钢丝绳卸荷”这一项,那么,我想问一下,这个钢丝绳究竟是怎么参与受力计算的?毕竟不是每层都设置钢丝绳啊!能否详细解答一下,谢谢。 ...阅读全文

豆豆351 2014-10-23 3296 1

1、在计算中,我先按照不设置钢丝绳,进行计算,能通过的。然后在构造配置钢丝绳进行卸荷。这样可以吧?2、如果在计算软件中,我设置了“钢丝绳卸荷”这一项,那么,我想问一下,这个钢丝绳究竟是怎么参与受力计算的?毕竟不是每层都设置钢丝绳啊!能否详细解答一下,谢谢。 ...阅读全文

豆豆351 2014-10-23 2364 0

钢管式落地脚手架计算里钢丝绳卸荷栏怎么没有使用钢丝绳直径选项?"钢丝绳绳夹数量"是指钢丝绳的组数还是单组钢丝绳的绳夹数,为什么要限制在50以内 ...阅读全文

一阵风 2012-04-24 4407 3

普通型钢悬挑脚手架计算钢丝绳卸荷,其卸荷位置高度指什么?如:从2层到10层为一个悬挑段,层高3m,脚手架搭设高度27m。第一次卸荷在6层,第二次卸荷在10层,卸荷位置高度分别是多少? ...阅读全文

kwobin 2011-07-18 4516 1

我用钢丝绳卸荷,只用一次卸荷,软件提示1次卸荷高度不能大于地面所承受的地面净高度? ...阅读全文

逗逗十八号 2010-06-28 6022 3