豆豆311
发帖时间:2014-11-18 23:30:04 楼主

例如:型钢悬挑脚手架高度15m,型钢为工字钢180mm高,立杆间距1.5m,步距1.5m,是否必须需要钢丝绳卸荷或拉绳?

杨正茂
回帖时间:2014-12-01 01:22:44 1楼

看您悬挑长度来决定
西风瘦马
回帖时间:2014-11-19 13:26:32 2楼

钢丝绳作为构造措施,是需要的,详见JGJ59-2011。一般情况下,这样的工况,不需要钢丝绳参与卸荷计算。

其他类似问题

例如:型钢悬挑脚手架高度15m,型钢为工字钢180mm高,立杆间距1.5m,步距1.5m,是否必须需要钢丝绳卸荷或拉绳?...阅读全文

豆豆311 2014-11-18 5817 2

型钢悬挑脚手架 卸荷钢丝绳选项卡中 卸荷点位置高度hx(m)是指卸荷点相对于地面的高度 还是指卸荷点相对于吊点的距离...阅读全文

2333 2020-10-22 2465 4

%u6211%u60F3%u8BF7%u95EE%u5404%u4F4D%u5927%u795E%u54C1%u8317%u4E2D%u7684%u60AC%u6311%u811A%u624B%u67B6%u91CC%u9762%u94A2%u4E1D%u7EF3%u5378%u8377%u8FD9%u4E2A%u9009%u9879%u5361%u91CC%u9762%u6709%u4E2A%u811A%u624B%u67B6%u5378%u8377%u6B21%u6570%u5177%u4F53%u6307%u7684%u662F%u6574%u4E2A%u811A%u624B%u67B6%u7684%u94A2%u4E1D%u7EF3%u5378%u8377%u6B21%u6570%u8FD8%u662F%u6307%u4E00%u4E2A%u60AC%u6311%u6BB5%u7684%u5378%u8377%u6B21%u6570%uFF1F%u8FD9%u91CC%u7684%u5378%u8377%u6B21%u6570%u53EA%u80FD%u662F1%7E10%uFF1F...阅读全文

stephen, 2014-10-08 2933 0

落地式脚手架,只有25米高,软件非要设卸荷钢丝绳,能不能不要设?...阅读全文

安静的暗号 2014-11-24 3023 1

JGJ130-2011规范不允许外端钢丝绳受力计算,现场常用的也是16#工字钢,但就是阳台部位算不过去,因为悬挑过长,脚手架设置为装饰工程脚手架,荷载也调小了还是算不过去,请问专家这个怎么办,难道只有加大工字钢这种措施才能解决的么,还有还别人回复是规范只是说明工字钢外端宜采用钢丝绳与建筑物进行拉结,但不能计算,是不是代表内立杆上的卸荷钢丝绳可以参与计算呢?...阅读全文

张兵 2018-07-18 4587 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭