步步紧改为固定支撑与现场不符
1527
1
软件中步步紧改为固定支撑的话把整个梁给锁紧了,可是现场实际并没有把整个梁给锁起,只是锁了10几公分(希望赶紧回答,上次发了个还没回答完就没权限了)
豆豆1982015-01-09 16:19:31回复
不好意思,确实是我没讲清楚,就是软件计算中改为固定支撑的话与现场不符合,因为软件中是把整个梁高给锁起来了,可是现场采用步步紧才锁了梁高的一部分,大概10几公分
yuan2015-01-12 10:57:57回复
你指的十几公分是指步步紧的顶紧点到梁底的距离?一般步步紧计算时都看成是支点在梁底的固定支撑,如果你觉得要考虑这个十几公分的话可以再距离梁底十几公分的位置设置一道对拉螺栓,这样计算模型的支点就在该位置了,然后把生成的图形自己稍作修改即可
其他类似问题
软件中步步紧改为固定支撑的话把整个梁给锁紧了,可是现场实际并没有把整个梁给锁起,只是锁了10几公分(希望赶紧回答,上次发了个还没回答完就没权限了) ...阅读全文
豆豆198 2015-01-07 1527 1
步步紧改为固定支撑的话把整个梁给锁紧了,可是现场实际并没有把整个梁给锁起来,请问步步紧设置还有更好的办法吗? ...阅读全文
豆豆198 2015-01-03 4949 3
品茗安全计算软件里面怎么设置两道步步紧 ...阅读全文
蜡笔小心 2014-07-01 3478 1
在我们实际施工中,梁侧模板的支撑形式经常会使用到固定支撑,但是软件中默认的是对拉螺栓,很多客户说,我们把对拉螺栓修改成固定支撑,但是软件还是会自动跳转成对拉螺栓,这是为什么呢,其实,这个还是一个设置的问题。方法/步骤1第一步:将第一道支撑距梁底距离修改为0将第1道支撑距离梁底距离修改为0之后,软件会自动将 ...阅读全文
奋斗 2013-12-18 5681 0
RT,如何设置梁侧模板的固定支撑?软件默认的是对拉螺栓啊 ...阅读全文
博乐 2013-05-23 4902 2