卫生器具安装全数检查应该按百分多少?有一个明确的规定吗?

Ivan
回帖时间:2015-01-08 11:17:27 1楼

你好,规范GB50242-2002里面没有对卫生器具安装的检查数量做明确的规定,所以软件里面就默认按照全数检查来做,而且现场的话每个卫生器具都要做满水试验,所以按照全数检查就好了
  • べ聽歌説ヅ2015-01-08 11:34:52回复

    那全数检查厨房和卫生间的器具都加起来填吗?配件怎么写

  • Ivan2015-01-08 13:31:22回复

    厨房的和厕所的卫生器具可以加在一起填写,只要是同一时段安装的就没问题,配件如淋浴喷头,水嘴、挂钩等都是

其他类似问题

卫生器具安装全数检查应该按百分多少?有一个明确的规定吗? ...阅读全文

べ聽歌説ヅ 2015-01-08 3480 1

分户验收空间尺寸数据百分之多少为合格 ...阅读全文

南善ぬ 2020-03-29 722 2

安装供热管道检验批容量最大是多少?抽样检查抽查率是多少? ...阅读全文

蓝之洋 2018-07-08 1484 1

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范中卫生器具的验收抽取值是多少 ...阅读全文

豆豆 2018-01-24 1349 2