一、根据相关规范要求,市政排水灌渠包括土渠道、水泥混凝土及钢筋混凝土管渠、石渠、砖渠及管道,污水管道、雨污水合流管道、倒虹吸管、设计要求的其它排水管道,必须要用闭水试验法作为严密性试验。
二、 参照的标准《给排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008)、《埋地塑料排水管道工程施工技术规程》(CJJ143-2010)
三、 数据计算要求
1、试验水头:
1)、当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m;
2)、当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m;
3)、当计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准。
2、允许渗水量 根据管道内径、管材种类根据下表来自动选择渗水量,以(m3/24h.km)为单位
判定的条件
管材种类 | 管道内径Di | 允许渗水量 |
钢筋混凝土管道、灌渠 (包含混凝土管道(灌渠)、钢筋混凝土预应力管道(灌渠) | 200 | 17.60 |
300 | 21.62 |
400 | 25.00 |
500 | 27.95 |
600 | 30.60 |
700 | 33.00 |
800 | 35.35 |
900 | 37.50 |
1000 | 39.52 |
1100 | 41.45 |
1200 | 43.30 |
1300 | 45.00 |
1400 | 46.70 |
1500 | 48.40 |
1600 | 50.00 |
1700 | 51.50 |
1800 | 53.00 |
1900 | 54.48 |
2000 | 55.90 |
>2000 | 1.25* Di |
塑料管 | Di | 0.0046Di |
塑料管包含的种类:1、硬聚氯乙烯(PVC-U)管 2、硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管 3、硬聚氯乙烯(PVC-U)加筋管 4、聚乙烯(PE)管 5、聚乙烯(PE)双壁波纹管 6、聚乙烯(PE)缠绕结构壁管7、钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管 8、塑钢复合缠绕排水管9、双平壁塑钢缠绕管10、聚乙烯PE塑钢缠绕管
3、恒压时间 的计算公式为 观测结束时间T2—观测起始时间T1,以分钟为单位
4、实测渗水量q的计算公式为 恒压时间内补入的水量W/恒压时间T*试验段长度L以(L/min.m)为单位
5、折合平均实测渗水量的计算公式为 平均实测渗水量/60*24*1000 以(m3/24h.km)为单位