凌风微步
发帖时间:2015-01-31 11:04:55 楼主

建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程DGJ32/J121-2011中,图3.2.5 钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中,高强螺栓如何确定直径、计算强度、剪力等计算和验算。软件中是否为锚固螺栓连接,图好象不相符。谢谢!

上次答复:

DGJ32/J121-2011中的表5.1.9中(第23页)给出了螺栓的强度设计值,螺栓的直径要根据你的架子的荷载通过计算确定,软件中关于螺栓的计算在下个版本中会给出,敬请留意。

但至今未有更新?

问题补充: 是图3.2.7钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中

常州广翰软件
回帖时间:2015-02-04 13:45:33 1楼

请问 "Parallel"大师是品茗软件公司的吗?我是当地代理,为什么我这里只有“[201305027]品茗江苏省标脚手架1.0”这个程序,您说的2014年5月份有升级的是哪个版本呀?

  • 凌风微步2015-02-04 18:26:24回复

    请问 "Parallel"大师版本号是多少?

Parallel、
回帖时间:2015-02-03 10:06:15 2楼

见附图。
  • 凌风微步2015-02-03 10:10:50回复

    这是安全2015里的吧?江苏版本中没有?且图也不符?

  • Parallel、2015-02-03 10:16:51回复

    这个是江苏版本的,软件在2014年5月份有升级。你可以联系当地的销售人员给你最新的安装包。

Parallel、
回帖时间:2015-02-03 08:54:33 3楼

建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程DGJ32/J121-2011中,图3.2.5 钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中指的是型钢平铺在楼板上时的悬挑,规范有规定锚环钢筋及螺栓的直径应按照设计确定且应不小于16mm,内力分析可计算出此支座点的弯矩及剪力(详见软件计算书);锚固螺栓连接软件已有对应的计算分支,软件中<主梁与建筑物连接方式>可选择此项。
  • 凌风微步2015-02-03 09:53:46回复

    是图3.2.7钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中 锚固螺栓连接软件已有对应的计算分支,软件中没有<主梁与建筑物连接方式>可选择此项。 在哪儿设置?

其他类似问题

建筑施工悬挑式钢管脚手架安全技术规程DGJ32/J121-2011中,图3.2.5 钢拉杆吊拉悬挑承力钢梁构造图中,高强螺栓如何确定直径、计算强度、剪力等计算和验算。软件中是否为锚固螺栓连接,图好象不相符。谢谢!上次答复:DGJ32/J121-2011中的表5.1.9中(第23页)给出了螺栓的强度设计值,螺栓的直径要根据你的架子的荷载通过计 ...阅读全文

凌风微步 2015-01-31 3273 3

该工程为旧楼改造,现场不具备扎设落地式脚手架和型钢悬挑脚手架的条件,只能采用从窗口悬挑钢管脚手架,固定端可采用楼板打孔锚固或穿墙锚固两种方式,求该方案及计算书 ...阅读全文

豆豆448 2016-07-14 1961 1

锚固螺栓式悬挑脚手架必须从下支撑或者上拉杆中选择一样计算,这个的依据在哪里?且为何选择不了上拉杆件与主梁锚固点连接方式? ...阅读全文

zane426 2018-06-08 2223 1

江苏省花篮式悬挑脚手架是不是有规定悬挑梁长度大于1.75m需要专家论证?在哪本规范或者文件中说明? ...阅读全文

bimer 2020-11-20 1458 1

荷载个数怎么是灰色的不能修改啊 ...阅读全文

豆豆352 2022-02-23 550 0