你你你你
发帖时间:2015-03-13 10:15:56 楼主

填充墙砌体检验批质量验收记录  主控项目里  的植筋实体检测最小实际抽样量怎么抽取   求助  是本检验批的方量 还是植筋量  ?还是什么

云中飞鹤
回帖时间:2015-03-13 20:24:31 1楼

同样都是抽查20%,要分清的是填充墙检验批检查的是框架柱上的拉结筋,不少于5处(按20%抽检取大值),而配筋砌体配套表格抽检的是填充墙中的构造柱上的拉结筋,不少于3处(按20%抽检取大值)
  • 你你你你2015-03-14 08:56:48回复

    我说的表是新表格啊 就是GB50300-2013 里的填充墙砌体检验批 主控项目里的第四项 第9.2.3条 我看的9.2.3条跟你说的不一样啊

  • 云中飞鹤2015-03-14 10:14:53回复

    那个项目是质监站抽样检查的,你可以安检测报告的内容填写,你自己是无法去检测的啊

  • 你你你你2015-03-15 09:29:04回复

    同样都是抽查20%,要分清的是填充墙检验批检查的是框架柱上的拉结筋,不少于5处(按20%抽检取大值),而配筋砌体配套表格抽检的是填充墙中的构造柱上的拉结筋,不少于3处(按20%抽检取大值) 这个 是哪里写的?我想看看

  • 你你你你2015-03-15 09:31:58回复

    说抽查百分之20 指的是抽查这个部位拉结筋的百分之20么?

  • 你你你你2015-03-15 09:35:04回复

    没明白这个百分之20 指的是抽查什么的百分之20

云中飞鹤
回帖时间:2015-03-13 20:21:10 2楼

1。填充墙砌体留置的拉结钢筋或网片的位置应与块体皮数相符合。拉结钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一皮高度。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。

检验方法:观察和用尺量检查。

 填充墙植筋的长度和位置检查按此条执行

2。与其配套的配筋砌体检验批中主控项目:钢筋规格,全数检查,构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,

预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。按下列要求数量抽验:

抽检数量:每检验批抽20%构造柱,且不少于3处。 

检验方法:观察检查。

3。植筋的强度检验是单独做的,不在检验批检查项目里,一般包括在隐蔽验收记录以及分项工程实体验收项目里(付检验合格报告即可)

 

合格标准:钢筋竖向移位不应超过

100mm

,每一马牙槎沿高度方向尺寸不应

超过

300mm

。钢筋竖向位移和马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过

2

处。

 

 

曼陀罗
回帖时间:2015-03-13 14:28:59 3楼

这个是要进行实体检测,最小和实际抽样数量可以暂时不填写,但是后续要有检测报告单
  • 你你你你2015-03-14 08:58:41回复

    我说的表是新表格啊 就是GB50300-2013 里的填充墙砌体检验批 主控项目里的第四项 第9.2.3条 我看范例不显示检测报告 上边直接显示了最小和实际的抽取 但是不知道为什么那样抽取

其他类似问题

填充墙砌体检验批质量验收记录 主控项目里 的植筋实体检测最小实际抽样量怎么抽取 求助 是本检验批的方量 还是植筋量 ?还是什么 ...阅读全文

你你你你 2015-03-13 7074 3

填充墙砌体检验批,内墙是加气块,但是正负零以下用的是水泥砖,做了内墙填充墙(加气块)检验批,正负零以下的,水泥砖需要做检验批吗? ...阅读全文

一寝梦尘埃 2018-03-29 1956 3

先浇筑好了柱子和梁,后砌墙,那么填充墙砌体检验批里面的植筋实体检测还要不要填 ...阅读全文

谜一般的梦 2016-11-16 2025 1

填充墙砌体检验批里面一般项目中(6)空心砖砌体砂浆饱满度中水平那栏检查记录为什么会是抽查10处,合格0处 ...阅读全文

晨安 2014-07-18 3227 1

墙体材料好几种规格,有的规格超过250m,有的没有超过250m,那这个检验批怎么划分啊? ...阅读全文

悠悠我心~ 2018-04-01 3857 2