通过软件计算,盘扣脚手架的的抗倾覆不符合要求,软件未给出加固措施,怎么处理?

云中飞鹤
回帖时间:2015-03-18 09:29:56 1楼

最好能把你的计算参数说明一下
Parallel、
回帖时间:2015-03-18 09:12:47 2楼

盘扣架抗倾覆计算应在支模架中有计算,盘扣脚手架中没有抗倾覆验算。混凝土浇筑前,倾覆力矩主要由风荷载产生,抗倾覆力矩主要由模板及支架自重产生;混凝土浇筑时,倾覆力矩主要由泵送、倾倒混凝土等因素产生的水平荷载产生,抗倾覆力矩主要由钢筋、混凝土、模板及支架自重产生;抗倾覆验算不过时,可增加架体附墙如采用抱柱、连梁、连墙等加强。
  • 豆豆2122022-04-06 09:35:55回复

    大佬还在吗?请问采用抱柱加强以后的抗倾覆怎么验算是否满足要求 大佬还在吗?请问采用抱柱加强以后的抗倾覆怎么验算是否满足要求

其他类似问题

通过软件计算,盘扣脚手架的的抗倾覆不符合要求,软件未给出加固措施,怎么处理?...阅读全文

二代民工 2015-03-17 5689 2

为什么模板支架架体相关验算都能通过,但是立杆地基基础计算通不过,砼地坪硬化20cm,底座面积一般是0.2*0.2的,折减系数修改为1,是不是取值不对?哪位大侠解释一下,谢谢!...阅读全文

豆豆37 2022-03-05 728 0

盘扣脚手架上下通道怎么进行验算?...阅读全文

豆豆855 2021-10-15 647 1

在盘扣式外脚手架计算时,架体搭设高度包含顶部的护栏高度吗...阅读全文

豆豆533 2022-12-21 929 1

盘扣式脚手架和建筑物距离软件上怎么不能修改...阅读全文

豆豆392 2022-08-12 839 4