这个问题应该是电话沟通过的吧
一般是这样的处理的,梁两侧立柱距离设置600或900都可以,纵向距离设置与板跨相同或倍数。
你所担心的就是梁的支撑受力不满足要求,如果不满足受力要求,可以在梁下增加立杆,如梁两侧立杆为600,可以增加一条立杆,即300+300布置(如果是900的间距,增加一条的话,可用扣件与碗扣的水平杆拉结)
我的常规做法是:
1、梁两侧距离:900,纵向@900;大截面梁下增加两立杆。(板支撑最大为900*900)【适用于板厚较大的情况】
2、梁两侧距离 :900,纵向@1200;大截面梁,加密为@600(板支撑最大为1200*1200)【适用于板厚较小的情况】