发帖时间:2015-05-04 08:50:36 楼主

如果还有种植屋面的。还要做什么检验批??

泡芙
回帖时间:2015-05-11 15:03:51 1楼

(1) 1.水泥焦渣屋面找平层检验质量验收记录表 (A4002)

   2. 隐蔽工程验收记录表(B1023)

1.憎水珍珠岩板屋面保温层检验批质量验收记录表 (A4001)

2. 隐蔽工程验收记录表(B1023)

(2) 1. 卷材防水层检验批质量验收记录表(A4003)

2. 屋面防水工程质量检查施工记录(C1232)

3.屋面淋水蓄水试验记录表(D1001)

4. 隐蔽工程验收记录表(B1023)

镜湖微雨
回帖时间:2015-05-04 09:56:31 2楼

有涂抹防水的就做。还需要隐蔽

其他类似问题

如果还有种植屋面的。还要做什么检验批??...阅读全文

2015-05-04 2466 2

你好!请问涂膜防水资料表格在建筑屋面分项里,现在要把涂膜防水检验批设置到建筑装饰装修分项里去,怎么设置?...阅读全文

豆豆654 2015-07-20 2749 5

请问,防水层隔离层(聚乙烯膜)用涂膜防水层吗?...阅读全文

笑笑 2016-08-28 3422 1

卫生间涂膜防水检验批用哪张表格,还有相对应的防水试验记录用哪张表格...阅读全文

小傻瓜/xs“哈哈” 2015-04-09 2708 1

涂膜防水层检验批质量验收记录表格示例——涂膜防水层检验批质量验收记录表格填写说明——【规范名称及编号】《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012)【条文摘录】摘录一:3.0.14   屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。摘录二:6.1.5  防水与密封工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处;接缝密封防水应按每50m抽查一处,没处应为5m,且不得少于3处。摘录三:6.3   涂膜防水层6.3.1   防水涂料应多遍涂布,并应待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后两遍涂料的涂布方向应相互垂直。6.3.2   铺设胎体增强材料应符合下列规定:1   胎体增强材料宜采用聚酯无纺布或化纤无纺布;2   胎体增强材料民边搭接宽度不应小于50mm,短边搭接宽度不应小于70mm;3   上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;4   上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。6.3.3   多组分防水涂料应按配合比准确计量,搅拌应均匀,并应根据有效时问确定每次配制的数量。I 主控项目6.3.4   防水涂料和胎体增强材料的质量,应符合设计要求。检验方法:检查出厂合格证、质量检...阅读全文