云端的日子
发帖时间:2015-05-09 18:32:46 楼主

梁、板模板受力计算中,“主梁”采用2根并排的钢管,但计算模型只有一根,计算结果有影响,如何处理?

 

镜湖微雨
回帖时间:2015-05-10 09:39:11 1楼

我现在不在公司,打不开软件,不过有一个参数叫“主梁合并根数”您找到这个参数,后面选择2就可以了(有1和2两个选项)
  • 云端的日子2015-05-10 09:45:03回复

    谢谢,看到了。位置见图。 谢谢,看到了。位置见图。

其他类似问题

梁、板模板受力计算中,“主梁”采用2根并排的钢管,但计算模型只有一根,计算结果有影响,如何处理?...阅读全文

云端的日子 2015-05-09 3229 1

梁模板计算时若主梁采用两根钢管时,参数怎样设置...阅读全文

金瓶居士 2015-10-22 5077 2

如何在模板计算中修改主梁根数...阅读全文

緈福嚤兲囵 2018-10-17 1234 1

安全计算2015楼板模板计算怎样设置2根主梁...阅读全文

豆豆320 2015-11-13 2406 2

计算结果主要是主梁不满足要求,如下图: 如果将主梁改为两根钢管或两根方木(如下图实际施工图),计算中该怎么调整参数?...阅读全文

土木青春 2019-06-16 2136 2