发帖时间:2015-05-14 21:40:35 楼主

用品茗安全2015计算24.6M高的扣件式模板支架,板厚120MM,在计算板模板时小梁(40*80方木)算不过,在所有计算条件不更改的情况下我把板厚直接改为300MM,小梁的计算反而过了!软件是不是有缺陷?

镜湖微雨
回帖时间:2015-05-15 08:59:33 1楼

您好,这个是规范上关于恒活荷载控制的情况下,组合系数不一样导致的。您可以进一步对比两份计算书的部分,您可以发现在计算q2的公式上是有区别的,可以参看规范<jgj162-2008>的4.2章节,荷载设计值的内容

其他类似问题

用品茗安全2015计算24.6M高的扣件式模板支架,板厚120MM,在计算板模板时小梁(40*80方木)算不过,在所有计算条件不更改的情况下我把板厚直接改为300MM,小梁的计算反而过了!软件是不是有缺陷?...阅读全文

阿荣 2015-05-14 2774 1

品茗安全计算2015墙模板中怎么没有”非组合式钢模板“选项了?...阅读全文

阿荣 2015-05-23 2614 1

2013版安全计算软件工程参数设置好后,点击施工方案→进入方案编辑器,有些章节可以删减。 2015版安全计算软件工程参数设置好后,点击施工方案→直接就是word格式,方案内容里面一些与工程实际不相符的删减掉后,与目录不相符。。我个人建议2015版把方案编辑器增加回去更加方便一些。请专家核实。...阅读全文

龙行天下 2015-03-18 1703 3

模板安全软件2015版工程信息那,2014版有一个复选框,说明是否写入2015的变成这样子了 你们的是这样子吗,还有一个问题是原来2014版点击生成方案时,会让你选择是不是有高大模板,2015的没有了。2014在生存方案时可以选择你想要的几个模块。2015直接生成WORD方案,不让选择了。还有危险性分析怎么不能直接到方案中?你们的是这样子吗?2015年的版是...阅读全文

红酒兑咖啡 2014-12-09 3220 2

公司最近买了最新版品茗建筑安全计算软件V10.5版,但是计算落地式脚手架的计算书和我之前用的旧版的形式不一样,如图。我想问一下各位前辈们,新版本是这样的吗?因为我不能确定公司买的是不是盗版,所以在这里请教一下,谢谢!...阅读全文

小杨 2015-08-16 2547 3