林中小虫
发帖时间:2015-07-18 15:10:47 楼主

分部验收记录表格里面检测结果、验收结论及下面的各类结果是手写还是可以打印

597060921
回帖时间:2015-07-18 17:33:34 1楼

597060921
回帖时间:2015-07-18 15:27:27 2楼

针对这个问题,我只能告诉楼主这个是要分地区的。
例如四川:四川要求检验批等资料完全手写,隐蔽都是手画的。我速写也是在四川炼成的!
在看贵州:当年初到贵州时候以为也是手写资料,还好中途质检站来检查告诉我,资料应该机打,这样才规范。于是在贵几年资料都是机打的。
再者云南:首先跑去档案馆问清楚了,可以机打,也是为了规范。

如上,楼主最好咨询您当地档案馆,或者附近工地资料员。

  • 林中小虫2015-07-18 15:49:08回复

    机打的话是施工单位和监理单位结论的都机打吗

  • 5970609212015-07-18 16:07:46回复

    是的,但是日期不要机打,手签名字时候也同时手写日期。

  • 林中小虫2015-07-18 16:48:09回复

    基础和主体分部有A3纸的验收报告,节能还有其他分部需要验收报告吗

  • 5970609212015-07-18 17:30:39回复

    在GB50300新规6.0.3条给出了除地基基础、主体结构和建筑节能三个分部工程外,其他七个分部工程的验收组织相同,即由总监理工程师组织,施工单位项目负责人和项目技术负责人等参加。 所以若不出意外,地基与基础分部、主体结构分部、建筑节能分部需要多单位参加并形成验收报告,而其他分部只需要有《XXX分部工程验收记录》即可。 同时建议下载《建筑工程施工质量验收统一标准(GB 50300-2013)》认真学习下。

其他类似问题

分部验收记录表格里面检测结果、验收结论及下面的各类结果是手写还是可以打印 ...阅读全文

林中小虫 2015-07-18 18324 2

分部(子)分部工程质量验收记录中的综合验收结论应该怎么填写 ...阅读全文

久忆 2016-11-24 11564 1

表C1802-02模板安装检验批质量验收记录里面的检验结果是手填还是直接打印 ...阅读全文

会飞的鱼 2016-04-28 5798 1

分项质量验收记录验收里面的施工单位检查评定结果是机打还是手写?我是山东的 ...阅读全文

新手小白 2017-04-24 7256 1

资料里 施工单位签字结论那里有要求 必须是手写还是打印上去 ...阅读全文

专属 2015-08-22 3967 1