晓玩
发帖时间:2015-07-23 10:01:38 楼主




这两个图,是根据设计参数自动生成的,但是和JGJ130-2011规范中6.10节不符
我发现我们项目上编的方案存在这个通病
这是软件自动生成的


镜湖微雨
回帖时间:2015-07-23 10:29:39 1楼

规范中要求固定段的长度不小于1.25倍的悬挑长度指的外锚固点到型钢内测边缘的距离,软件中的内锚固长度是指内外锚固点的距离,这里做的主要原因,在受力计算分析的时候,只需要关注型钢的支点和外悬挑长度。内锚固点之后的长度对计算都没有影响,如果按照规范中对于固定端的定义,还需要用户多输入一个没必要的参数。如一定要满足1.25倍的要求,可以在悬挑长度*1.25的基础上减去内锚固点之后的长度,然后输入软件就可以了



其他类似问题

这两个图,是根据设计参数自动生成的,但是和JGJ130-2011规范中6.10节不符 我发现我们项目上编的方案存在这个通病 这是软件自动生成的...阅读全文

晓玩 2015-07-23 2661 1

JGJ130-2011中轴心受压稳定系数表A.0.6系数怎么查...阅读全文

妈妈家洗脚 2012-06-19 3903 1

请问各位大神,我算模板工程的时候,我是高支模,请问我是按JGJ130来计算还是按JGJ300,上次有个人告诉人是按jgj300来计算,那么我请问162规范什么时候用此规范。...阅读全文

龙龙 2017-06-07 2606 2

在PKPM安全计算软件里,内锚固长度有区分阳台这一块而品茗安全计算软件里对这个不做区分...阅读全文

雪狼 2017-03-02 3426 1

在模板支架计算中JGJ130和GB51210有什么不同...阅读全文

更让人开心 2020-04-06 2048 2