导管敷设全数检查吗?原始记录如何写?

597060921
回帖时间:2015-07-24 18:41:02 1楼

导管敷设全数检查吗?原始记录如何写?
导管敷设?
楼主所指是电气上面的导管敷设?
若是电气上面的导管敷设又在不同子分部工程都有,但是表格样式一致。
导管敷设GB50303没有具体规定量,这种情况最小抽样数量就需要全数,实际抽样数量可根据一楼的表3.0.9取值最小抽样数量。
现在来确认检验批容量,如果在开工有报审《检验批划分方案》最好。
没有就需要和监理协商检验批划分,依据针对管网敷设找不到具体规定,我们就可以根据实际,在电气分部中不同子分部,例如电气动力照明的划分都可不一样。拿电气照明为例子,可按照每层进行划分,详细点的可按照每层的剪力墙柱和梁板楼梯分别划分。
新规出具了检验批容量新概念,检验批容量由数值+单位组成,在此数值可以估算长度,单位为米。
例如这时候为120米,我们查表3.0.9得出最小抽样数量为8。
此时就在检验批容量处填写:120m,最小/实际抽样数量处填写:全/8。

至于原始记录如何填写,楼主可参考我的这个帖子,所述意思一样的。http://www.pmddw.com/Question/Question_Answer_128939_1.aspx
  • 温暖2015-07-27 10:36:06回复

    对于这个“最小/实际抽样数量”对应的“全/ □”,□数据代表样本总量,实际抽样数量可根据工程验收方式灵活填写,见图!我理解为,原始记录可以不必写那多,如果根据表3.0.9来确认实际抽样数量,1500米的导管敷设那不是要抽50处,原始记录手都写断了哦!ps:“全/ □,□数据代表样本总量,实际抽样数量可根据工程验收方式灵活填写”这句话啥意思请大神指教!QQ:304580301

  • 豆豆2332016-03-25 10:23:54回复

    实际抽查数量必须大于等于最小抽样数量的,如果最小是全,实际按3.0.9表计取的话,是错误的啊

  • 云中飞鹤2016-06-01 07:38:43回复

    这是在瞎说一气,只有有具体抽样比例或按数量抽样的才能按那个来算,全数检查的是不允许随意缩小抽样样本的

GB50300
回帖时间:2015-07-24 17:45:53 2楼

需要全数检查,先把检验批容量计算出来,比如200米,根据检验批最小抽样数进行填写!