擺渡
发帖时间:2015-07-28 09:37:35 楼主

大家哈,我是成都新科的。要验收了说需要防雷什么?还说要什么隐蔽图纸焊接表示图。急急急

597060921
回帖时间:2015-07-28 15:29:47 1楼

补充一点,楼主去防雷办问问是否有《防雷装置验收申报表》,这表格是他们提供,我们填写的。作为防雷装置验收申请表。这是需要附在资料封面目录之后检验批隐蔽等之前的。
  • 擺渡2015-07-29 13:15:50回复

    电了版的可以给我不。我的扣扣事太卡胡屋里 电了版的可以给我不。我的扣扣事太卡胡屋里

597060921
回帖时间:2015-07-28 15:22:26 2楼

  1. 的确,在竣工验收之前,必须节能、消防、防雷等验收完毕。
  2. 什么隐蔽图纸焊接标示图,那应该是防雷办叫你完善的一套竣工资料!防雷办还会出具合格证,才算验收了防雷这块。
  3. 防雷作为电气分部里面的一个子分部工程,检验批是完全可以采用里面的表格的。后附的隐蔽也可采用通用的《隐蔽验收记录表格》。
  4. 报验顺序我提供下:
  5. 开工方案、交底这些我就忽略掉。
  6. 基础的接地:报审表+接地装置安装检验批+隐蔽验收记录+焊接示意图
  7. 隐蔽示图:

  8. 每层的引下线:报审表+引下线敷设检验+隐蔽验收记录+焊接示意图
  9. 隐蔽示图:

  10. 多层为一检验批的均压环:报审表+隐蔽验收记录+焊接示意图
  11. ? 这里说下均压环,首先看设计说明均压环的布置,如果没有说明按规范是6m间距设置一道,你就可以以标高命名部位。均压环没有专用的检验批表格的。只需要有隐蔽就可以了。
  12. 隐蔽示图:

  13. 屋面(天面)接闪器:报审表+接闪器安装检验批+隐蔽验收记录+焊接示意图
  14. 隐蔽示图:


其他类似问题

大家哈,我是成都新科的。要验收了说需要防雷什么?还说要什么隐蔽图纸焊接表示图。急急急...阅读全文

擺渡 2015-07-28 5187 2

请教一下,如果某某村的污水处理工程已经施工完毕,要竣工验收了,要有哪些资料。。。。本人没接触过这类的,麻烦大神告知,谢谢...阅读全文

jiandan 2019-06-12 994 2

哪位大神知道这叫什么焊接啊?都用在什么地方?...阅读全文

Ivan 2014-11-03 1133 2

防雷接地施工流程解读:基础接地→引下线→等电位→均压环/外门窗栏杆接地→屋面接闪器/避雷带,附以现场图片,清晰明了,仅供参考。一、基础接地桩基接地极施工水平接地极由地梁的主筋构成,垂直接地极由每桩内2根钢筋构成。接地极施工时,桩内的钢筋与地梁的钢筋采用不小于∮10圆钢搭接,宜采用双面焊,焊缝长度≥6d,单面焊接焊接长度≥12d。柱与梁、梁与梁、柱与挡土墙地梁之间应用圆钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。阀基接地极施工水平接地极由阀板基础上部钢筋网构成,以柱筋作为垂直接地极。在施工阀板基础水平钢筋网时,直接将其水平钢筋焊接连通,焊接长度大于140mm。独基接地极施工水平接地极为40*4镀锌扁钢,以柱筋作为垂直接地极(泄流钢筋需与底板筋可靠焊接),以底板筋作为放电极。凡扁钢交接处均需用圆钢搭接,每柱需引2根与扁钢可靠连接。二、引下线引下线施工1、按图纸所标注位置定位引下线位置,引下线采用2根不小于Φ16的筋(如柱内主筋无Φ16 钢筋则焊接4根Φ14钢筋作为引下线,直径不得小于12mm )引下线与地梁钢筋、柱筋连接采用不小于Φ12的圆钢搭接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记(方便查找)。(主筋冷搭接处必须焊...阅读全文

jichuan29 2017-06-13 4650 0

这个钢板要做接地装置安装的隐蔽吗...阅读全文

赤小豆 2023-04-28 420 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭