温暖
发帖时间:2015-07-28 11:44:59 楼主

597060921
回帖时间:2015-07-28 15:01:16 1楼

  1. 首先清楚检验批容量、最小抽样数量、实际抽样数量这三个的概念:
  2. 检验批容量:该批检验批的工程量,由数值+单位组成。
  3. 最小抽样数量:首先遵循专业规范上面的条文款款规定,例如:5处、不小于10%等这样的条款。若专业规范没有规定,就需要查看GB50300-2013的表3.0.9算出最小抽样数量。
  4. 实际抽样数量:他的数值是等于最小抽样数量的!若最小抽样是5,那么实际抽样数量也是5,例如:5/5。若最小抽样是全,那么实际抽样数量就按专业规范或者表3.0.9算出的最小抽样数量为补充数据,例如:全/5.

  • 温暖2015-07-28 15:06:45回复

    好的 我都按你们两人说的改过来了!原始记录太吓人了!要写那么多!

  • 温暖2015-07-30 08:45:36回复

    今天又纠结了哦!看那个品茗新表格培训视频,那个老师为了避免写太多原始记录,没说按3.0.9,把全数检查都化解成很少,原始记录体现全部检查过就行了!

  • 5970609212015-07-31 14:42:18回复

    哈哈,你太细心了,视频仅供参考哈。

GB50300
回帖时间:2015-07-28 14:35:38 2楼

示例只是给你参考,示例没有依据的,管内穿线GB50303-2002中 电线、电缆穿管和线槽敷设规范中15.1.1到15.2.3没有提到检查数量,根据这一点只能参照3.0.9这条规范进行取值。
  • 温暖2015-07-28 15:05:20回复

    谢谢你的解答!请问下抽取50处,有2处不合格,如何填写,原始记录咋写?正常检验一次、二次抽样判定又是咋回事?

  • GB503002015-07-28 16:02:19回复

    你的样本容量为50,在抽样中不合格数量在小于等于10个点以下算合格,在大于等于11个点判断为不合格。如果是二次抽样判定:不合格数量少于等于7代表合格,不合格数量大于等于11,代表不合格,你50的样本容量,不合格两个,没有超过7个,恭喜该工序判定为合格!

GB50300
回帖时间:2015-07-28 13:13:58 3楼

这个根据GB50300-2013-3.0.9Z中进行填写,你这张表格式电气工程的,在GB50303-2002中没有规定多少测量一次,所以只能参照,3.0.9表格,
  • 温暖2015-07-28 14:21:21回复

    如果检验批容量是1300,对应最小抽样数量就是50,那原始记录验收部位是不是就要写50处?这样不是很累?首页顶置的填写范例好像不是这样的?示例管内穿线200m,按3.0.9表是13处,示例却是全/3处?

  • 温暖2015-07-28 14:32:40回复

    全/ □,□数据代表样本总量,实际抽样数量可根据工程验收方式灵活填写”这句话啥意思请大神指教!谢谢

  • 温暖2015-07-31 09:21:37回复

    我听了论坛那个新表格培训视频,对于全/□,那个讲解老师没有用到表3.0.9,按这个表电气的检验批原始记录太多了!真是困惑!

其他类似问题

怎么广东版的资料软件里面的视频教学咋没有呀 ...阅读全文

且爱且珍惜 2017-05-01 1561 1

水电安装里面的接地装置安装检验批质量验收记录这里面的检验批容量怎么来确定的?希望知道的教教我,谢谢 ...阅读全文

久忆 2016-02-25 9003 3

1、这是建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002上的一句原话:电气动力和电气照明安装工程中分项工程及建筑物等电位联结分项工程的检验批,其划分的界区,应与建筑土建工程一致。 这句话啥意思,有没有规范上规定高层的标准层可以三层一划分的? 2、智能化的检验批划分我查了10年和13年的规范,也没有看到划分原则,求教大 ...阅读全文

温暖 2015-08-01 6692 2

关于剪力墙检验批容量是按间计算的,这个间到底是怎么计算的,是四面墙围城的一个空间算一间么?那么相邻的两个房间要算两间还是?中间共用的剪力墙算了两次怎么解释 ...阅读全文

理想三旬 2017-12-27 8893 2

售前客服