随风
发帖时间:2015-07-30 23:58:00 楼主

    检验批容量若是按45件计,主控项目第1项按规范5.4.1条、5.4.3条、5.4.4条要求是全数检查,而抽样数量怎么定?

GB50300
回帖时间:2015-07-31 08:46:30 1楼

你也可以这样:例如柱25根,梁15件,板20间  最小抽样数:全,实际抽样:全 在检查记录中和原始记录中一行概况某种构件的全部检查。例如:25跟柱全数检查,在把检查的记录说明一下, 梁板以此类推。如果按照规范全部检查,工作量可想而知。
GB50300
回帖时间:2015-07-31 08:16:16 2楼

记得上次你问钢筋连接检验批容量的时候,我提过检验批容量按照构件数来计算,本人在做这张表格的时候基本上检验批容量计算出来,在全数需要检查的情况下,按照这个规范来取值就方便多了:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。例如柱25根,梁15件,板20间,那么根据规范抽样,全数检查的抽样数量最小抽样数:9,实际抽样数也为9,这样大大减少工作量。
  • 随风2015-07-31 08:34:18回复

    我看规范上这种抽样只争对第5.4.6条的搭接面积和5.4.7条的搭接长度呀 我看规范上这种抽样只争对第5.4.6条的搭接面积和5.4.7条的搭接长度呀

  • 随风2015-07-31 08:40:11回复

    如图,我按平板式轴线定检验批容量 如图,我按平板式轴线定检验批容量

其他类似问题

检验批容量若是按45件计,主控项目第1项按规范5.4.1条、5.4.3条、5.4.4条要求是全数检查,而抽样数量怎么定?...阅读全文

随风 2015-07-30 3021 2

筏基钢筋连接检验批容量,是按面积还是柱、梁、板计件计算?若按面积又如何计算“最小/实际抽检数量”(比如连接方式),知道柱、梁、板按计件。...阅读全文

随风 2015-07-29 3389 3

我的新国标填写“检验批容量”后自动生成“抽样数量” 怎么设置不让自动生成“抽样数量”...阅读全文

路涛 2015-05-11 2824 1

电预埋检验批容量,实际抽样数量怎么定...阅读全文

一梦千年 2016-03-28 2400 3

新国标的钢筋连接检验批容量怎么算...阅读全文

Ann 2016-07-28 3623 1