记得上次你问钢筋连接检验批容量的时候,我提过检验批容量按照构件数来计算,本人在做这张表格的时候基本上检验批容量计算出来,在全数需要检查的情况下,按照这个规范来取值就方便多了:
在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3 件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3 面。例如柱25根,梁15件,板20间,那么根据规范抽样,全数检查的抽样数量最小抽样数:9,实际抽样数也为9,这样大大减少工作量。