无道
发帖时间:2015-08-01 08:19:27 楼主

建立好系统,自动生产了电线大小,怎么修改电线大小

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-02 14:48:16 1楼

给你说一下大原则吧,工地临时用电一般情况下大型用电设备,比如塔机、施工升降机单独设置分配电箱----箱中可以设置相应的照明回路,钢筋加工机械,木工机械,等按加工棚单独设置分配电箱楼层用电可以单独设置也可以在就近的分配电箱内设置一路回路,另外,必须注意的是,在配电箱设置中倒数第二列的数字一定要填不同的数字---代表是不同回路,你如果都是填1的话,代表这个回路下有许多机械(这是规范不允许的),只要你按这个原则去设置和计算一般就不会有问题,除非你工地过大,分配电箱过多-----这是要根据情况多设几个总箱了
  • 无道2015-08-02 16:01:45回复

    非常感谢,非常感谢 非常感谢,非常感谢

  • 云中飞鹤2015-08-02 16:04:02回复

    不用客气,作为安全工作者,多一份安全,可能就是挽回几条生命的功德 不用客气,作为安全工作者,多一份安全,可能就是挽回几条生命的功德

GB50300
回帖时间:2015-08-01 22:18:52 2楼
云中飞鹤
回帖时间:2015-08-01 22:14:07 3楼

这个是你回路设置的问题,就是某个回路用电器具太多,造成软件计算错误,你可以通过增加分配电箱来解决这个问题
  • 无道2015-08-01 22:15:10回复

    哦,谢谢,我试一下。有问题在请示你。 哦,谢谢,我试一下。有问题在请示你。

  • 无道2015-08-01 23:21:13回复

    大哥,还在不,我的还是这样,保存不了。 大哥,还在不,我的还是这样,保存不了。

GB50300
回帖时间:2015-08-01 21:42:53 4楼

软件自动生成导线规格,只要你点一下导线的规格,会有一个下拉菜单出来,你只要挑选你们工地现有的导线规格即可!

  • 无道2015-08-01 21:54:51回复

    首先非常感谢你的回答,我现在主要存在这样的问题。我们工地上用电量大,又为了防止偷采用铝芯电缆,电缆自动生成BLX-3*240+2*120,显示超了什么电子元件,我自己由增加了BLX-3*300+2*185,甚至更大的。结果用电计算,还是不行。 现在我该怎么办呢 首先非常感谢你的回答,我现在主要存在这样的问题。我们工地上用电量大,又为了防止偷采用铝芯电缆,电缆自动生成BLX-3*240+2*120,显示超了什么电子元件,我自己由增加了BLX-3*300+2*185,甚至更大的。结果用电计算,还是不行。 现在我该怎么办呢

其他类似问题

建立好系统,自动生产了电线大小,怎么修改电线大小...阅读全文

无道 2015-08-01 2819 4

二级电箱里面共4台用电设备,每台设备配线都是10平方,但是二级箱进线才4平方,是否合理...阅读全文

豆豆300 2024-09-13 384 0

临时用电计算问题问题如下:1、在临时用电计算中想自己增加导线的种类规格,但是手动添加后却在系统导线选择界面中找不到。操作如下:选择“电器元件”→“导线”→“添加”,自行添加了两种导线类型如下图红框处,为什么在计算界面的“各个配线箱明细汇总”表中,如下图中“导线”选择列中无法找到上面添加的导线?该界面也不支持手动输入这种最简单的方式。2、“开关”、“熔断器/断路器”、“漏电保护器”的电器开关选择与导线一样的问题,能不能自行增加种类选择或直接在该界面手动修改型号,并使修改选择后的“各个总配箱明细汇总”对应反馈到“配电系统图”上?配电系统图如下:...阅读全文

豆豆21 2023-08-02 499 1

在临时用电计算软件中,相同组号为串联,不同为并联,请问施工现场用串联符合标化标准?...阅读全文

龙龙 2018-04-30 2524 2

只选择了8条干线就计算不出来了,提示对话框选择导线?不知道怎么修改?电方面不懂。是不是修改变压器就好了?修改到多少才能满足要求?...阅读全文

8888 2014-10-23 2920 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭