一、建筑给排水用塑料管材和管件:
1、建筑排水用硬聚氯乙烯管材
同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过30t,如生产数量少。生产数量少,生产期6d尚不足30t,则以6d产量为一批。随机抽取样品不少于8根,每根长不少于600mm,或者24根长不少于200mm。
2、建筑排水用硬聚氯乙烯管件
同一原料、配方和工艺情况下生产的同一规格管件为一批,每批数量不超过5000件,如生产数量少,生产期6d尚不足5000件,则以6d产量为一批。随机抽取9只样品。
3、排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材
同一原料,配方和工艺条件下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过50t,如果生产数量少,生产期7d尚不足50t,则7d产量为一批。随机抽取样品不少于8根,每根样品长度不少于600mm,或者24根不少于200mm。
4、给水用硬聚氯乙烯管材
同一批原料,同一配方和工艺情况下生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过100t。如生产数量少,生产期7天尚不足100t,则以7天产量为一批。随机抽取总长不少于4m的样品,或者10根长苏不少于400mm的样品。连接密封试验须将试样连接好,数量不少于三只。
5、给水用硬聚氯乙烯管件
用同原料、配方和工艺生产的同一规格的管件作为一批。当dn≤32mm时,每批数量不超过20000个;当dn>32mm时,每批数量不超过5000个,如果生产7天仍不足批量,以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成,交付时注明批号,同一交付批号为一个交付检验批。随机抽取11只样品,出厂检验和型式检验分别有1只和2只试样由管段和管件组成,管段长度不小于300mm,试样组装可采用粘接形式或机械连接形式,所有与管件连接的管材应倒角。若采用粘接连接应有10d的干燥时间。
6、冷热水用聚丙烯管道系统用管材
同一批原料,同一配方和工艺连接生产的同一规格管材为一批,每批数量不超过50t。如果生产7天仍不足50t,则以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成,交付时应注明批号,同一交付批号产品为一个交付检验批。随机抽取总长度不少于4m的样品,或者10根长度不少于400mm的样品。系统适用性试验中内压试验另行制备,试样由管材和管件组合而成,其中至少应包括两种以上管件,制备3只样品。
7、冷热水用聚丙烯管道系统用管件
同一原料和工艺连续生产的同一规格的管件作为一批。当dn≤32mm规格的管件每批数量不超过10000件,当dn>32mm规格的管件每批不超过5000件。如果生产7天仍不足上述数量,则以7天产量为一批。一次交付可由一批或多批组成,交付时注明批号,同一交付批号为一个交付检验批。随机抽取4只,按现场施工方式连接长度不小于300mm的同系列管材,不透光性试样将管件与400mm长管材相连,系统适用性试验中内压试验另行制备,试样由管材和管件组合而成,其中至少应包括两种以上管件,制备3只样品。
二、电线电缆:
同一单位工程同期购置进场的同一生产厂家的电线电缆为一个抽检批次,一般一个批次抽检1-2个样品。
三、阀门:
阀门应按照抽样规范的要求进行抽检,其抽查比例按照每批同牌号、同规格抽检2%,且不小于一个。