新规范地下室分部分项怎么分
11033
4
请问,我们本来是整体地下室,底板为30公分的防水混凝土底板,桩基础,在分项工程里面是应该选择混凝土扩展基础还是筏形箱形基础?而且由于施工进度不一样,我们打算划分子单位工程进行验收,那请问,地下室的砌体工程是该归类到基础分部的哪个分项内?
砾年截泠2015-08-02 14:30:39回复
谢谢您的回答,因为考虑到部分地下室结构还是直接接触土壤等因素,我们还是按照正负零来划分基础与主体分部。谢谢大家的帮助,我清楚多了。 谢谢您的回答,因为考虑到部分地下室结构还是直接接触土壤等因素,我们还是按照正负零来划分基础与主体分部。谢谢大家的帮助,我清楚多了。
5970609212015-08-02 14:33:46回复
但是以正负零划分,地下室的部分分项是无法归入地基与基础中分项的,这很矛盾,不是吗 但是以正负零划分,地下室的部分分项是无法归入地基与基础中分项的,这很矛盾,不是吗
砾年截泠2015-08-02 15:29:23回复
也许是习惯了不好改变吧,我目前希望把混凝土结构并入基础分部,填充墙等其他内容并入主体分部。统一验收。 也许是习惯了不好改变吧,我目前希望把混凝土结构并入基础分部,填充墙等其他内容并入主体分部。统一验收。
5970609212015-08-02 15:49:23回复
估计是把整体式地下室划分到箱型基础里面去,就有对应表格,也方便汇总了。 估计是把整体式地下室划分到箱型基础里面去,就有对应表格,也方便汇总了。
砾年截泠2015-08-02 14:24:09回复
谢谢您的答案,可是地方上普遍还是以正负零为划分分部的方式为主。我这边依然是将地下室划分为基础分部的。请问砌体等其他工程可以并入主体分部吗? 谢谢您的答案,可是地方上普遍还是以正负零为划分分部的方式为主。我这边依然是将地下室划分为基础分部的。请问砌体等其他工程可以并入主体分部吗?
GB503002015-08-02 14:43:49回复
我们都是年轻人,思想不要一直停留在以前的思维上。你们地方也会随着新规范的发布而改变的,其他两位回答了那么多,我就不多做回答了,希望把以前旧规范的思路做下调整。 我们都是年轻人,思想不要一直停留在以前的思维上。你们地方也会随着新规范的发布而改变的,其他两位回答了那么多,我就不多做回答了,希望把以前旧规范的思路做下调整。
大仙女2015-08-02 16:31:02回复
不按+-0划分,是不是就是说地下室底板浇好后就可以进行地基与基础中间结构验收了???? 不按+-0划分,是不是就是说地下室底板浇好后就可以进行地基与基础中间结构验收了????
砾年截泠2015-08-02 14:22:23回复
您好,桩基础因为是专业施工的,所以我们决定采用子分部的方式进行验收及归档。那再麻烦一下,我现在基础分部全部是采用筏形与箱形基础的应该没问题吧?那地基与基础分部是不是只需要做桩基、基础、土方、防水子分部就够了,不用增加砌体等其他工程内容? 您好,桩基础因为是专业施工的,所以我们决定采用子分部的方式进行验收及归档。那再麻烦一下,我现在基础分部全部是采用筏形与箱形基础的应该没问题吧?那地基与基础分部是不是只需要做桩基、基础、土方、防水子分部就够了,不用增加砌体等其他工程内容?
云中飞鹤2015-08-02 14:26:04回复
除了地基和基础以及地下土方,防水和基坑支护以外的所有项目,都不再是基础分部的东西了,请不要再按老的思维以+—0.00为界线了 除了地基和基础以及地下土方,防水和基坑支护以外的所有项目,都不再是基础分部的东西了,请不要再按老的思维以+—0.00为界线了
砾年截泠2015-08-02 15:30:53回复
恩,谢谢您的提醒,我会试着去和质监站进行沟通,如果他们认可的话我会按您说的来操作,就是不太好说服。 恩,谢谢您的提醒,我会试着去和质监站进行沟通,如果他们认可的话我会按您说的来操作,就是不太好说服。
云中飞鹤2015-08-02 15:33:32回复
这个你们没有参加新规范贯宣么?里面都讲的很清楚了啊 这个你们没有参加新规范贯宣么?里面都讲的很清楚了啊
桩基础就是地基分项,底板一般是地面垫层,特殊的按筏板设计的,可以走筏板分项
其他类似问题
请问,我们本来是整体地下室,底板为30公分的防水混凝土底板,桩基础,在分项工程里面是应该选择混凝土扩展基础还是筏形箱形基础?而且由于施工进度不一样,我们打算划分子单位工程进行验收,那请问,地下室的砌体工程是该归类到基础分部的哪个分项内?...阅读全文
砾年截泠 2015-08-02 11033 4
按照GB50300-2013中的规定,地下室中的模板、钢筋、混凝土、现浇结构应该划分到哪个子分部及分项中。...阅读全文
帅气王子 2015-05-20 3790 4
按照新的GB50300规范,地下室部分还属于基础分部吗?如果是,检验批按基础分部的哪个检验批来做呢?我这里是筏形基础和扩展基础的各一半,筏形基础下面是墩。...阅读全文
丽 2017-01-08 2142 1
GB50300-2013新规范中地下室划分到基础分部还是主体分部...阅读全文
nikizhao 2016-01-23 6445 2
请教一下各位前辈,我们这市档案局将地下室划分为主体结构,那么地下室外墙防水按照GB50300-2013的划分应归为地下防水子分部,这个我该怎么处理...阅读全文
两袖清风 2018-03-22 2370 4
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取