Mr.MO
发帖时间:2015-08-03 08:13:03 楼主

水泥搅拌桩试块做检测,检测出来的强度一般在多少MPa,规范上写着按实际取样的话,检测强度达不到设计值,现场是如何操作控制试块强度的?

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-03 11:31:33 1楼

在施工前,需要作如下检测:1、水泥送检。根据设计要求,选择水泥送检测中心。

2、泥土送样。尽量采用桩深度范围内最不利的泥土样品,送到检测中心,他们会采用环刀法做一个土的密度,为确定水泥用量做准备。3、做水泥土配合比。根据设计的水灰比(还有一种干拌的,应该是没有水灰比要求的)、桩径、28天的抗压强度等设计指标,请检测中心做水泥土的配合比。

4、施工后将由检测中心到现场取芯、做无侧限抗压试验,同时还要做一个承载力试验,满足要求即为合格。

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-03 11:28:28 2楼

回帖时间:2015-08-03 11:28:07 3楼

回帖时间:2015-08-03 11:05:03 4楼

试块强度检测多少MPa多少是看现场送检的试压块强度决定。
水泥搅拌桩在一般设计值是1.0~1.5MPa,那可初略判定试块强度在5MPa~15MPa。其实可以看检验批报告后面的百分比,大于设计百分比100%就是合格的。
但是水泥搅拌桩是水下养护,一般送检的又是标准养护,不能反映实体情况。还是建议按比例0.5%抽样取芯。
  • Mr.MO2015-08-03 11:23:36回复

    你们说的抗压强度都是70.7cm的试块强度,但它说的是无侧限抗压强度,这两个概念应该是不一样的 你们说的抗压强度都是70.7cm的试块强度,但它说的是无侧限抗压强度,这两个概念应该是不一样的

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-03 10:46:45 5楼

水泥搅拌桩试块做检测,检测出来的强度一般在多少MPa?这个要求必须大于设计要求的强度;规范上写着按实际取样的话,检测强度达不到设计值,现场是如何操作控制试块强度的?达不到设计值------是要做实体鉴定的,很可能会牵扯到补桩处理,另外说一点,你做配比时,不做验证么?非要等实际不合格才去整改?
  • Mr.MO2015-08-03 11:21:29回复

    配比设计直接给的,设计肯定参照当地工程,不做试桩了啊!我就是怕自己做的太高啊! 配比设计直接给的,设计肯定参照当地工程,不做试桩了啊!我就是怕自己做的太高啊!

  • 云中飞鹤2015-08-03 11:26:09回复

    不做试桩,不代表自己不能做验证试块 不做试桩,不代表自己不能做验证试块

8888
回帖时间:2015-08-03 10:12:54 6楼

这个看你设计说明需要达到多少MPA了,水泥搅拌桩水和水泥的配比需要在现场配置好后进行试打桩,完成一颗桩后可以取搅拌好的进行试块制作。水泥用量=体积×掺量×土重(查地质报告)
  • Mr.MO2015-08-03 11:25:04回复

    关键是你按实际取的话,你的强度根本达不到设计强度值,再说这个无侧限抗压强度这个检测和你的立方体抗压强度检测是不一样的。 关键是你按实际取的话,你的强度根本达不到设计强度值,再说这个无侧限抗压强度这个检测和你的立方体抗压强度检测是不一样的。

其他类似问题

水泥搅拌桩试块做检测,检测出来的强度一般在多少MPa,规范上写着按实际取样的话,检测强度达不到设计值,现场是如何操作控制试块强度的?...阅读全文

Mr.MO 2015-08-03 16000 6

规范中提到水泥搅拌桩留置浆液试块,也没有提到试块的尺寸,室内配置试块留置是采用70.7m³的砂浆试模,但现场试块留置它没提到采用什么试模,在条纹解析中它有写着一个取样试件的东西,请问专家们能帮忙指点一下吗?...阅读全文

Mr.MO 2015-08-02 24461 5

三轴搅拌桩水泥试块的无侧限抗压强度1.2MPA,图纸上未标明试块的强度等级是多少,那送检委托单上的设计强度等级是否写成1.2MPA?...阅读全文

风林火山 2018-04-30 8703 2

请教各位专家,半路接手的一个工地,以前水泥搅拌桩试块未留置,可以用什么方法来补救呢?...阅读全文

豆豆830 2014-03-09 6490 7

水泥搅拌桩与深层搅拌桩有何区别?是同一种桩吗?...阅读全文

chnemeixia 2018-11-07 1208 1