南方那草児
发帖时间:2015-08-05 16:00:44 楼主

在软件里面找到两个表格,分别是室内给水管道通水试验记录 05-20     和   管道通水试验记录

这两个表格是用哪一个?  还是两个都用?

具体怎么填写?是问施工员要数据吗?  具体要什么数据?   (本人新手)望高手指点。

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-05 16:31:32 1楼

室内给水管道通水试验记录_百度文库

http://wenku.baidu.com/view/fd00512cbd64783e09122ba2.html?re=view

这一部分就是你说的那个表格,主要指的是联动的第一项

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-05 16:28:32 2楼

对于给排水系统联动而言,通水试验、通球试验:
(1)生活给水、中水给水、热水供应系统、卫生洁具、排水系统、地漏、地面清扫口做通水试验。通水时分系统、分区域进行,按系统所在位置分层、分段逐个开启用水点的水嘴,出水应通畅。
   通水试验在水压试验合格后进行,打开配水点水嘴、阀门,观察和开启阀门或水嘴放水,管道接口无渗漏、无堵塞、出水通畅为合格。---------这一项就是一般的通水试验记录的实验内容。
(2)卫生器具放水后,水位超过溢流孔时,水流能顺利溢出;当拉起提拉式塞子,排水能迅速排出。关闭水嘴后应立即关住水流,龙头四周不得有水渗出;卫生器具的排水栓、管道接口无渗漏、无堵塞,排水管道畅通为合格。
(3)地漏和地面清扫口用水桶向其灌水无堵塞,排水管道畅通为合格。--------这两项是排水器具通水试验联动内容
(4)排水水平干管及主立管均应分别做通球试验,试球采用空心塑料球,球径为管径的2/3,通球率100%。通球试验和通水试验一同进行,试球从管内排出,畅通无阻为合格。
云中飞鹤
回帖时间:2015-08-05 16:23:37 3楼

通水试验是个统称,不知你说的通水试验指的是哪一项内容:对于给水管道主要有:

        强度试验和严密性实验:     根据GB50242-2002规范,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求,当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。金属及复合管道给水管道在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.5倍状态下稳压2h,同时检查各连接处不得渗漏。

      给水系统管道在交付使用前做冲洗和消毒:1、管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口样浊度小于3NTU为止,冲洗流速应大于

1.0m/s2管道第二次冲洗应在第一次冲洗后,用有效氯离子含量不低于20mg/L的清洁水浸泡24h后,再用清洁水进行第二次冲洗直至水质检测、管理部门取样化验合格为止。