波儿
发帖时间:2015-08-07 10:51:45 楼主

请问 夏季大体混凝土养护测温记录中入模温度大约多少;另外钢筋安装检验批中 钢筋的排距指的什么,是只有双排筋的时候才有排距么?谢谢

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-07 17:32:11 1楼

请问 夏季大体混凝土养护测温记录中入模温度大约多少?这个入模温度是现场测量的

;另外钢筋安装检验批中 钢筋的排距指的什么,对于梁来说,就是上下层之间的间距,对于墙而言,就是内外排之间的间距,对于柱而言,就是相对侧,两排之间的间距

Fox115
回帖时间:2015-08-07 11:02:50 2楼

第二个问题,钢筋排距如下图

 

唉现在做资料真不是那么好做了,要学会看图、看图集、看规范、看现场才能做好资料了

Fox115
回帖时间:2015-08-07 10:57:20 3楼

大体积混凝土施工规范(GB50496-2009)

其他类似问题

请问 夏季大体混凝土养护测温记录中入模温度大约多少;另外钢筋安装检验批中 钢筋的排距指的什么,是只有双排筋的时候才有排距么?谢谢 ...阅读全文

波儿 2015-08-07 4299 3

大体积混凝土养护测温记录 怎么填写 ...阅读全文

豆豆352 2022-03-03 520 1

求房建大体积混凝土测温记录范例 ...阅读全文

巩卫霞 2019-11-13 2305 1

大体积混凝土的测温记录谁有,该如何填写,温度如何控制,请大家批点 ...阅读全文

桥东 2018-07-31 1666 1

怎么没有混凝土养护测温记录? ...阅读全文

豆豆698 2017-01-14 1844 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭