波儿
发帖时间:2015-08-11 18:28:51 楼主

请问  现浇结构外观及尺寸偏差检验批中  表8.3.2-1现浇结构尺寸偏差和检查方法中的垂直度 在写原始记录时  只针对墙柱等竖向构件,还是针对所有的现浇结构包括梁板梯。。。。。。还有标高这一项 

静静等待~
回帖时间:2015-08-12 19:00:50 1楼

垂直度对墙柱等竖向构件,标高是针对楼层而言


云中飞鹤
回帖时间:2015-08-12 09:39:47 2楼

垂直度 在写原始记录时  只针对墙柱等竖向构件,标高是针对楼层平面和累计高度而言的
GB50300
回帖时间:2015-08-12 08:22:14 3楼

对于你说的按照不同混凝土标号分检验批没听说过,规范上是怎么说的:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3 间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m 左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面;对电梯井应全数检查;对设备基础应全数检查。 根据规范的理解,按照构件数量进行计算检验批样本容量。现浇结构外观尺寸是做为一个整体,标高指的是层高和全高,一般情况我们测量标高都是测板底到结构面的表格,梁在支模时有起拱高度。
  • 波儿2015-08-12 08:35:34回复

    在做大表时,混凝土施工检验批应该与现浇结构外观及尺寸偏差检验批的数量对应起来么,混凝土施工检验批不是按照混凝土型号做的么。

  • GB503002015-08-12 09:05:01回复

    (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。

GB50300
回帖时间:2015-08-11 20:13:00 4楼

垂直测的是垂直构件墙板的垂直度,标高测的是本层结构面到顶板面的标高,还有全高也是相同的道理。
  • 波儿2015-08-12 08:02:44回复

    在做此检验批时,不是要按照混凝土的标号做么,比如说地下室,外墙抗渗、内墙一般、梁板又是一种型号的混凝土,那么这层混凝土就分三次做现浇结构外观及尺寸偏差检验批,对不同的部位,检验批容量不同,那么检查的项目也就不同,请问:垂直度这一项是在“墙、柱”时才体现么;标高呢,是在墙柱中还是梁板梯中进行体现。。。。。。。

  • 云中飞鹤2015-08-12 09:40:54回复

    板没有垂直度的说法,只有平整度

其他类似问题

请问 现浇结构外观及尺寸偏差检验批中 表8.3.2-1现浇结构尺寸偏差和检查方法中的垂直度 在写原始记录时 只针对墙柱等竖向构件,还是针对所有的现浇结构包括梁板梯。。。。。。还有标高这一项 ...阅读全文

波儿 2015-08-11 4611 4

现浇结构外观尺寸偏差检验批二次结构中构造柱腰梁过梁要写这个检验批吗 ...阅读全文

诗梦 2018-08-03 1420 2

现浇结构外观及尺寸偏差检验批验收记录中的一般项目第6条中电梯井 井筒全高垂直度需要填写么(PS我们楼层全高是29.35,现在是17.35m) ...阅读全文

㎜ 死党//* 2016-06-22 2542 2

现浇结构外观和尺寸偏差检验批中井筒全高垂直度,全高垂直度需要填写吗?? ...阅读全文

狂笑三生 2016-10-27 2010 1

现浇现浇结构外观尺寸偏差填写里面的预埋管、预留洞、孔指的是什么呀 ...阅读全文

2016-01-11 2410 1

售前客服