新年
发帖时间:2015-08-16 15:19:24 楼主

模板安装检验批质量验收记录里的轴线位置、底模上表面标高、层高垂直度这三项在柱、圈梁填写时需要填么?

GB50300
回帖时间:2015-08-16 16:24:12 1楼

轴线位置,底摸上表面标高,层高垂直度,都要填写,轴线位置构造柱、圈梁都要控制轴线,不然怎么支模,底摸上表面标高,主要控制圈梁的上口标高,其实理论上柱也要测但是这个,其实这个标高在一结构中就需要验收的,只要楼层符合要求,基本就柱的这个表格也符合要求。层高垂直度针对墙板、柱,水平构件基本不测。

其他类似问题

模板安装检验批质量验收记录里的轴线位置、底模上表面标高、层高垂直度这三项在柱、圈梁填写时需要填么?...阅读全文

新年 2015-08-16 6151 1

请问圈梁构造柱和砌体的检验批是不是只需要做一个配筋砌体工程检验批质量验收记录就可以了?  有人说是要做砌体工程检验批质量验收记录和配筋砌体工程检验批质量验收记录 2个检验批? 请问高手是做几个?...阅读全文

主妇上班 2018-03-11 5147 4

构造柱圈梁和过梁的模板安装里面墙柱垂直度、相邻模板表面高差、表面平整度这几项都有吗...阅读全文

诗梦 2018-05-22 2222 2

请问圈梁、构造柱和配筋砌体的检验批是不是分开做?圈梁的检验批容量怎么计算!砌体不同的砖、分开做检验批吗...阅读全文

哈哈 2018-12-01 1121 1

模板安装检验批是墙、柱跟梁、板、梯分开报吗? 现场一般都是墙、柱、梁、板、梯模板安装跟梁、板、梯钢筋一起验收了。 模板的安装需要分开做吗? 我做的是墙柱梁板梯模板安装报审报验,跟梁板梯钢筋安装的时间是一致的。 问题1:墙柱与梁板梯的模板安装的要不要分开报? 问题2:模板安装跟梁板梯钢筋安装的时间需不需要错开?...阅读全文

豆豆吃豆豆 2020-12-07 1039 2