结论和建议:
    1.桩身构造配筋计算,不满足要求!请增加桩钢筋面积。
    2.承台底面长向配筋验算,不满足要求!请增加承台底长向配筋或提高钢筋等级。

    3.承台底面短向配筋验算,不满足要求!请增加承台底短向配筋或提高钢筋等级。

这个应该怎么改,钢筋都定死的

8888
回帖时间:2015-08-25 15:27:09 1楼

承台钢筋你可以设置成上下22的间距的花150试试。桩的话钢筋数量增加看看。