请教下开工的资料时间问题
2714
6
如果还没报建下来,已经开始施工了,资料的时间是按现场来填吗,资料能通过吗。。
资料都是跟报告时间走,~~ 所以只要控制报告时间就可以了,现在很多施工许可证办不了,所以不用去管他的时间。
很多情况业主会处理。
不过目前杭州质监站前期备案都要求业主办理施工许可证,不过这个跟现场时间不冲突,如果真要被查,业主出书面报告即可。
但是资料的时间肯定是要跟报告走的,直接查验检验批的主控项目,很多都是跟报告有关。其余自己摸索
检测站的事情 各地要求可能有差异
有的会要求强制送过去建管站下面的检测机构 虽然改制了
牵扯到各方面的利益 送之前搞清楚就可以了
资料照实做
甲方没有手续的
办理专家论证
豆豆442015-08-25 15:34:15回复
刚开始的工地,第一次送检直接去附近的检测中心可以吗,还是要与检测中心签订协议什么的吗,流程是什么 刚开始的工地,第一次送检直接去附近的检测中心可以吗,还是要与检测中心签订协议什么的吗,流程是什么
豆豆442015-08-25 15:33:50回复
执子之手2015-08-25 15:39:34回复
你先找好检测中心,并跟监理商量,看是否同意要这家检测中心吗,然后再签订合同送检 你先找好检测中心,并跟监理商量,看是否同意要这家检测中心吗,然后再签订合同送检
aaa2015-08-25 16:14:24回复
杭州检测中心,需要见证员备案表并且与业主签订合同,因为国家文件 规定,试验费是由业主承担的。见证员备案和试验室选定名单在质监站第一次进场交底作为资料也要提交质监站监督科室的 杭州检测中心,需要见证员备案表并且与业主签订合同,因为国家文件 规定,试验费是由业主承担的。见证员备案和试验室选定名单在质监站第一次进场交底作为资料也要提交质监站监督科室的
其他类似问题
如果还没报建下来,已经开始施工了,资料的时间是按现场来填吗,资料能通过吗。。...阅读全文
豆豆44 2015-08-25 2714 6
人防工程基础底板垫层隐蔽时间,应该是在防水卷材施工前和底板浇筑前,但隐蔽要求把混凝土抗压强度报告编号写上,这个报告是在浇筑28天后才出的报告,可是这个时间,垫层早就隐蔽掉了,防水卷材也做了,底板也浇掉了,那隐蔽验收记录的时间是否以防水卷材施工前为主?人防工程基础底板垫层的混凝土工程检验批填写时间是填抗压强度报告出来之后,但混凝土原始记录填写时间是以施工时间还是以报告时间?如果是施工时间,那检验批和原始记录里有一项是关于拆模后的外观尺寸偏差,要填写数据,现场不会等着报告出来之后再检查填写,垫层完成后,紧接着就是做防水,填写的时间就会有逻辑问题,该填写哪一个时间点?请各位老师指点迷津!谢谢!...阅读全文
山鹰 2023-11-14 369 3
请问材料报验时间一般是进场时间还是实验室报告出来后的时间...阅读全文
斷筆書聲 2014-08-26 4906 3
我想问一下,像钢筋材料、加工等这些检验批是钢筋进场做完复试就找监理签字吗 我们这边是等到每层钢筋验收完毕后才把一整套的从材料、加工、连接、安装检验批一起报的 日期我是错开填的,但是监理方签字签的日期就是报验的那一天 监理方的日期和我们自己的日期不一样,这个有问题吗?需要改吗? 还是说我以后就分开报给监理方呢,求各位老师解答,谢谢了!!...阅读全文
豆豆51 2022-06-22 857 3
1、二层梁板按沉降缝分2次浇筑砼,第一次浇筑A段后绑扎柱钢筋,送二层柱子钢筋机械连接接头,过2天B段浇筑,要不要在送一次二层柱筋接头。 2、梁板接头采用机械连接,可不可以不送检,直接当作绑扎搭接 3、柱筋接头20MM以上的采用机械连接,每层数量8个,可不可以不送,或者送一组代表整栋 4、规范不是三级钢12-32mm可以电渣压力焊吗。怎么别人说的都是20MM以上要采用机械连接...阅读全文
豆豆44 2015-08-25 2521 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取