豆豆781
发帖时间:2015-08-25 23:13:45 楼主

麻烦问一下:关于塔式起重机的接电是否必须直接从总配电箱接入开关箱,中间不需通过分配电箱?

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-26 08:46:37 1楼

关于塔式起重机的配电原则和临时用电规范的要求是一致的,没有特殊性--------就是必须采用三级配电,两级保护:三级配电指的是总箱-分配电箱-开关箱顺序配电,两级保护指的是在总配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,并分级保护

  • 豆豆7812015-08-26 09:29:22回复

    那么塔吊用电能否从分配电箱接入? 那么塔吊用电能否从分配电箱接入?

  • 云中飞鹤2015-08-26 09:31:59回复

    必须通过开关箱,不能从分配箱直接引出------我说的还不够清除么?还是图片不能说明问题/ 必须通过开关箱,不能从分配箱直接引出------我说的还不够清除么?还是图片不能说明问题/

  • 豆豆7812015-08-26 09:41:56回复

    因为我们这里政府部门的专家来检查,说:塔式起重机的用电必须从总配电箱直接接出至塔吊的专用开关箱,所以我感觉与现行的规范有点冲突,所以想咨询下 因为我们这里政府部门的专家来检查,说:塔式起重机的用电必须从总配电箱直接接出至塔吊的专用开关箱,所以我感觉与现行的规范有点冲突,所以想咨询下

  • 云中飞鹤2015-08-26 11:53:34回复

    那政府部门的专家是个砖家 那政府部门的专家是个砖家

其他类似问题

麻烦问一下:关于塔式起重机的接电是否必须直接从总配电箱接入开关箱,中间不需通过分配电箱?...阅读全文

豆豆781 2015-08-25 2979 1

塔式起重机施工特点及重难点分析与对策...阅读全文

会飞的狮子 2023-07-01 313 1

请问:塔式起重机的用电是否有规定必须从总配电箱接入开关箱,而不允许通过分配电箱?...阅读全文

豆豆781 2015-08-25 2525 2

矩形板式基础计算书 ????计算依据: ????1、《塔式起重机混凝土基础工程技术标准》JGJ/T187-2019 ????2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 ????3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ?一、塔机属性 塔机型号 QTZ80(5610Y-6)-徐工 塔机独立状态的最大起吊高度H0(m) 40 塔机独立状态的计算高度H(m) 43 塔身桁架结构 方钢管 塔身桁架结构宽度B(m) 1.6 ?二、塔机荷载 ? 塔机竖向荷载简图 ???1、塔机自身荷载标准值 塔身自重G0(kN) 226.38 ...阅读全文

豆豆969 2022-07-26 806 1

品茗软件有单桩承台塔式起重机,而在《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009中明确承台桩不宜小于4根。怎么回事。...阅读全文

菲菲 2017-02-07 2100 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭