发帖时间:2015-08-25 23:13:45 楼主

麻烦问一下:关于塔式起重机的接电是否必须直接从总配电箱接入开关箱,中间不需通过分配电箱?

云中飞鹤
回帖时间:2015-08-26 08:46:37 1楼

关于塔式起重机的配电原则和临时用电规范的要求是一致的,没有特殊性--------就是必须采用三级配电,两级保护:三级配电指的是总箱-分配电箱-开关箱顺序配电,两级保护指的是在总配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,并分级保护

  • 豆豆7812015-08-26 09:29:22回复

    那么塔吊用电能否从分配电箱接入?

  • 云中飞鹤2015-08-26 09:31:59回复

    必须通过开关箱,不能从分配箱直接引出------我说的还不够清除么?还是图片不能说明问题/

  • 豆豆7812015-08-26 09:41:56回复

    因为我们这里政府部门的专家来检查,说:塔式起重机的用电必须从总配电箱直接接出至塔吊的专用开关箱,所以我感觉与现行的规范有点冲突,所以想咨询下

  • 云中飞鹤2015-08-26 11:53:34回复

    那政府部门的专家是个砖家