哎哟 A Yo
发帖时间:2015-08-31 11:55:18 楼主

土方回填表格如何填最小抽样数

云中飞鹤
回帖时间:2015-09-01 09:21:17 1楼

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)规定:

4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于31000m2以上工程,每100 m2至少应有1点,3000 m2以上工程,300 m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。

以上是基础的要求,室内回填土是地面工程质量验收规范的内容按间数抽查

3.0.18 

建筑地面工程施工质量的检验,应符合下列规定:

 

 

 

 

1. 

基层(各构造层)和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工

段(或变形缝)作为检验批,高层建筑的标准层可按每三层(不足三层按三层计)作为检

验批;

 

 

 

 

2. 

每检验批应以各子分部工程的基层(各构造层)和各类面层所划分的分项工程按自

然间(或标准间)检验,抽查数量应随机检验不应少于

3

间;不足

3

间,应全数检查;其中

走廊(过道)应以

10

延长米

1

间,工业厂房(按单跨计)、礼堂、门厅应以两个轴线为

1

计算。







豆豆202
回帖时间:2015-08-31 22:16:55 2楼

同上   考虑非常对的
GB50300
回帖时间:2015-08-31 15:40:51 3楼

首先通过图纸计算出回填的面积(就是检验批容量),在根据验收规范6.1.4、平整场地的表面坡度应符合设计要求,如设计无要求时,排水沟方向的坡度不应小于2‰。平整后的场地表面应逐点检查。检查点为每100400m21点,但不应少于10点;长度、宽度和边坡均为每20m1点,每边不应少于1点。如果你面积在1000~4000平方之内那么最小抽样数为10,实际抽样数也为10
曼陀罗
回帖时间:2015-08-31 13:15:07 4楼

你可以参考一下回答

http://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_121795.aspx

其他类似问题

土方回填表格如何填最小抽样数...阅读全文

哎哟 A Yo 2015-08-31 3936 4

求助,着急!!应侧点数怎么填啊,比如验收部位是一个井段,回填材料什么1000平方米1组2次,1000平方是沟槽宽度乘以沟槽长度吗?假如1米宽的不是要1000米吗??那我一个井段也就10来米,那么应侧点数是多少怎么填? 管道变形每50米,100米的,一个井段没50米的是不是多填几个井段作为验收批?压实度每层每侧,是要算分层回填算几层吗?每层不超过300?还分人工回填和机械回填的?每层厚度不一样吧?高层什么小于等于20,10米,是10米长一段高低差小于等于20MM吗?哪个大哥大姐具体讲解下,没做过市政资料不会填啊。...阅读全文

jolwon_fan 2016-04-17 2962 4

我们是做的管廊,管道安装检验批容量是按的米,但这个最小抽样数,不知道应该怎么填...阅读全文

小五 2018-06-21 1627 1

规范中没有写明最小抽样数量,怎么取值?可以参考GB50300中表3.0.9吗?...阅读全文

豆豆759 2015-09-25 2605 2

管廊的管道安装检验批里面实际抽样数和最小抽样数应该怎么填,每个检验批容量估计3、4百米。...阅读全文

小五 2018-06-26 1499 1