罗罗
发帖时间:2015-09-07 08:57:03 楼主

1、双排敞开式脚手架,怎么没有计算公式呢?[上面的计算公式(1)和(2)好像都对应不上],是否应该为Ustw=0.099*1.2*(1+1)=0.24才对吧?另外图2中的体型系数和图1的算法怎么不同呢?

2、请问下上面计算公式(1)和(2)有什么区别吗?应该在什么情况下选择呢?

3、还有查表选项栏怎么点不了呢?

4、脚手架搭设基础为砂土,按砂土计算在加软件的垫木板满足承载力要求,那么我在砂土上浇筑C15标号混凝土100mm,是否还需按软件设置垫板呢?

5、扣件抗滑移折减系数软件打开为0.85,可以去0.9吗?哪个规范有要求吗?另外双扣件试验抗滑移为20KN,怎么取12KN那么小,哪个规范有要求吗?

6、仅在操作层拉防护网算敞开式脚手架吗?还是半敞开式脚手架?风载荷体型系数多少?

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150907085652_3224.doc

吃肉
回帖时间:2015-09-07 10:32:13 1楼

http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150907103159_5188.doc     希望我的回答能帮助到您。

其他类似问题

1、双排敞开式脚手架,怎么没有计算公式呢?[上面的计算公式(1)和(2)好像都对应不上],是否应该为Ustw=0.099*1.2*(1+1)=0.24才对吧?另外图2中的体型系数和图1的算法怎么不同呢? 2、请问下上面计算公式(1)和(2)有什么区别吗?应该在什么情况下选择呢? 3、还有查表选项栏怎么点不了呢? 4、脚手架搭设基础为砂土,按砂土计算在加软件的垫木板满足承载力要求,那么我在砂土上浇筑C15标号混凝土100mm,是否还需按软件设置垫板呢? 5、扣件抗滑移折减系数软件打开为0.85,可以去0.9吗?哪个规范有要求吗?另外双扣件试验抗滑移为20KN,怎么取12KN那么小,哪个规范有要求吗? 6、仅在操作层拉防护网算敞开式脚手架吗?还是半敞开式脚手架?风载荷体型系数多少?http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20150907085652_3224.doc...阅读全文

罗罗 2015-09-07 2863 1

落地式脚手架计算中施工作业层数如何设置?连墙件的计算长度怎么设置?落地式脚手架立杆支撑在筏板基础上,地基承载力验算时基础类型选择哪个?...阅读全文

豆豆199 2016-12-10 1879 1

落地式脚手架高度18米,怎样设置软件...阅读全文

豆豆673 2022-05-18 682 1

落地式脚手架搭设搭设1.8米为每步距,中间0.9米要搭设安全防护栏杆,就是水平拦腰杆...阅读全文

2016-02-21 2407 2

1、落地式脚手架搭设于回填土硬化后的砼垫层上,如何选择地基类型及承载力特征值?2、落地式脚手架搭设于地下室底板上时如何选择地基类型及承载力特征值?3、在计算脚手架对楼板影响时,每根立杆传递荷载选项,对应于落地式脚手架计算中的哪项取值?...阅读全文

xak 2013-09-09 3500 1