勇往直前
发帖时间:2015-09-14 09:31:04 楼主

GB50300-2013资料填写范例中安装部分检验批容量如何填写(范例中不全)

sgp7478
回帖时间:2016-06-03 08:27:53 1楼

通风与空调分部更不知如何下手,混合值很多,有许多检验批容量与抽样数量根本是没有任何关系的,你说该怎么做。比如多联机(热泵)空调系统子分部制冷剂管路连接及控制开关安装检验批质量验收记录如何去划分容量的和抽样数量,按现有验收规范,根本就没办法填写。只能按表3.0.9检验批最小抽样数量来确定了。
云中飞鹤
回帖时间:2015-09-14 18:19:03 2楼

GB50300-2013资料填写范例中安装部分检验批容量-------按其所在分部分项取样的单位一致的原则来填写,如导管,给水管道按延长米,卫生器具按个等
GB50300
回帖时间:2015-09-14 13:28:44 3楼

如果对新版资料不是很熟悉,建议买一本范例书,把新版的知识搞懂。新版资料跟规范紧密联系,安装规范个人认为目前跟新版资料还是不是很匹配,但是还是要结合现行的规范做资料。
是啊
回帖时间:2015-09-14 13:02:00 4楼

安装这一部分在GB50300的检验批容量没有明确规定具体代表数量,只能按检验批容量的无限值考虑,填写你实际的使用量。

其他类似问题

GB50300-2013资料填写范例中安装部分检验批容量如何填写(范例中不全)...阅读全文

勇往直前 2015-09-14 2830 4

电气安装部分检验批是怎么划分的?一层一个检验批吗?还有检验批容量是怎么写?有pvc32、pvc20、pvc16 就把各自的长度一写就可以了吗?还有最小抽样数量怎么是全?规范上也没说是全数检查呀?...阅读全文

时间于未来 2015-11-04 2126 1

建筑电气照明填写范本...阅读全文

粤珠 2012-07-08 4254 1

安装检验批填写范例怎么没有...阅读全文

悠悠我心~ 2018-04-04 1649 2

在填写制作资料时,只有模板,没有填写范例...阅读全文

豆豆24 2020-10-16 842 1